Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?

(1/6) > >>

Animak007:

Na domu je schodišťové zapojení světel 6+7+6, při čemž je ze spínače č.7  vytažené venkovní světlo.
Tzn, že to venku logicky svítí jen tehdy, svítí-li chodba.
Je možnost nějak docílit stálého napětí pro venkovní světlo (využití světla s čidlem)?
Sedmička, pokud se nepletu, by měla mít na vstupních kontaktech fázi vždy.

Jiří Schwarz:
Myslíte že se nepletete?
Tak já si naopak myslím, že řazení 7 je "křížový" vypínač, kam přicházejí 2 tzv. koresponďáky a 2 odcházejí a jsou podle polohu vypínače propojené buď rovně nebo do kříže, a přívod L je na jednom nebo druhém, takže vytahnout trvalé napájení dost dobře nepůjde

On vám tam prochází i N a PE? Nebo chystáte nějakou bastlířskou šílenost?

Lukáš Rotrekl:
Nakreslete si schéma, napřed čistě schématicky, pak topologicky a pak si asi budete umět odpovědět sám. Pokud ne, tak si na to stejně budete muset někoho zavolat.

Zdeněk Pikhart:
Pokud máte propojení krabic kabelem 5x1,5 a svorky pod vypínači, tak by to neměl být problém. Jinak to asi nepůjde. Bez rozebrání přepínače a měření to nepůjde zjistit.

Jirka Š. Svejkovský:
Papir, tužka... aha, nejde.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana