Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Josef Náhodný:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 21.01.2019, 07:11
Původní vývody TN-C zapoj opět jako TN-C. Když se ti bude chtít to vyšperkovat, jejich vodiče PEN označ modrou izolačkou.
Všechny nové (tedy i sklokeramiku) už tahej TN-S, tedy 3x nebo 5x.
Vodiče PE/N/PEN se snaž uspořádat nějak přehledně.
Pokud se ti do rozvodnice vejdou 3 přípojničky, tak je rozděl. Přívod a staré okruhy na PEN a z ní propoj na PE a N pro nové.
Nezapomeň na chránič u nových obvodů, měl bys ho mít i na světlech. Sklokeramika za chráničem být nemusí (je to pevně instalovaný spotřebič), ale nic tím nezkazíš.
Přesně tak. Doplňuji poznámku k chrániči: "...pro zásuvky do 20A používané laiky..."
Osobně dávám všechny jističe instalace v obytných prostorách za centrální chránič, maximálně použiji dva chrániče pro omezení pravděpodobnos ti vypnutí celého domu/bytu vybavením jednoho chrániče.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Josef Náhodný 21.01.2019, 14:17
Doplňuji poznámku k chrániči: "...pro zásuvky do 20A používané laiky..."
Pozor na změnu ČSN 33 2130 ed. 3! Platí už od 1/2018.
Jan Bocek:
Citace: Josef Náhodný 21.01.2019, 14:17
Osobně dávám všechny jističe instalace v obytných prostorách za centrální chránič, maximálně použiji dva chrániče pro omezení pravděpodobnos ti vypnutí celého domu/bytu vybavením jednoho chrániče.
Centrální chránič....... takto vám to navrhuje projektant?
Pavel Horský:
Citace: Josef Náhodný 21.01.2019, 14:17
Přesně tak. Doplňuji poznámku k chrániči: "...pro zásuvky do 20A používané laiky..."
Osobně dávám všechny jističe instalace v obytných prostorách za centrální chránič, maximálně použiji dva chrániče pro omezení pravděpodobnos ti vypnutí celého domu/bytu vybavením jednoho chrániče.
A to si takto navrhujete sám?
A váš RT vám to toleruje, nebo si to revidujete sám?
Buďte si vědom toho, že je vše špatně........ ........
ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 314 - uspořádání obvodů
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 5.2.9 - jištění světelných okruhů
ČSN 33 2000-5-53 ed.2, čl. 531.3.5.2 - síť nn
ČSN 33 2000-5-53 ed.2, čl. 531-3.2 - nežádoucí vypínání
ČSN EN 61140 ed.2, příloha B - max. hodnoty stř. proudů v ochranných vodičích (nežádoucí vypínání FI)
Jan Franěk:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 21.01.2019, 07:11
Všechny nové (tedy i sklokeramiku) už tahej TN-S, tedy 3x nebo 5x.
Osobně považuji použít na sporák kabel 3x za blbost, která mě bude v budoucnu velmi omezovat při výběru nového sporáku, nebo nové varné desky. Dále mě to bude omezovat dost i v používání (vaření) na více plotnách. Ale toho si je asi tazatel vědom. Ani důvod že má nyní jednofázový přívod mi osobně nebrání počítat s budoucí rekonstrucí přívodu a úpravě na 3f přívod, právě kvůli varné desce či sporáku.
Jinak musím souhlasit s ostatními kolegy.
Citace: Pavel Horský 21.01.2019, 17:06
Buďte si vědom toho, že je vše špatně........ ........
Citace: Jiří Schwarz 20.01.2019, 23:46
Dej si pár facek a zavolej si někoho, kdo to umí!
.............. .
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana