Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
paradoXX:
Při výměně domovního rozvaděče + jističů bude tažen extra přívod na sporák se sklokeramikou.
Pro tohle bude taženo CYKY-J 3x4 a spotřebič bude za 20A jističem.
Celý byt je ve starší soustavě TN-C a hodlám to tak dodržet i v tomto případě. Tím myslím nerozdělovat PEN-ko v rozvaděči, modrý nechat nezapojený v případě úprav v budoucnu a udělat na sporáku klemu mezi N-kem a PE.
Kolega tvrdí, že je to velká chyba a že mám udělat klemu mezi sběrnicí v rozvaděči a zapojit i modrý.
Kdo z nás dvou má pravdu?
Jiří Schwarz:
Dej si pár facek a zavolej si někoho, kdo to umí!
1) běžně se dělá, že se v rozvaděči udělá bod rozdělení a nové okruhy se tahají v "S", tedy se se samostatnými vodiči N a PE
2) pokud by to měl být PEN, už přes 20 let platí požadavek aby měl průřez minimálně 10mm2
3) opravdu 1f přívod jištěný 20A bude stačit?
4) pokud je tam jištění 20A, musí připojeno přímo, nemůže tam být zásuvka (molo by být průmyslové provedení pro vetší proud, ale v kuchyni by vypadala hrozně)
5) sporák by měl být připojen tzv. poddajným přívodem (bývá to v pokynech výrobce), CYKY až do sporáku NE!
paradoXX:
Znění textu, jakožto otázka byla pozměněna moderátorem. Zkusím to teda sesumírovat znova.
Bytová instalace je v soustavě TN-C. Jde tu akorát o výměnu jističů a samotného rozvaděče za novější. Veškeré odvody a přívody zůstávají původní. Šlo mi v podstatě jen o to, zda v původní soustavě TN-C je nutno dodržovat to, že každý další spotřebič či obvod již musí být zapojen v soustavě TN-C-S. Já měl za to, že tato stará soustava se toleruje v případě, když je původní. Otázka tedy je a byla před upravením-
Je dle vyhlášky nutný v TN-C soustavě vše nové již vést na soustavu TN-C-S ?
David Hruda:
a. podle jaké vyhlášky?
b. průřez PEN minimálně 10mm2 Cu/16mm2 Al - pokud nelze dodržet, rozdělit na PE a N
Jirka Š. Svejkovský:
Původní vývody TN-C zapoj opět jako TN-C. Když se ti bude chtít to vyšperkovat, jejich vodiče PEN označ modrou izolačkou.
Všechny nové (tedy i sklokeramiku) už tahej TN-S, tedy 3x nebo 5x.
Vodiče PE/N/PEN se snaž uspořádat nějak přehledně.
Pokud se ti do rozvodnice vejdou 3 přípojničky, tak je rozděl. Přívod a staré okruhy na PEN a z ní propoj na PE a N pro nové.
Nezapomeň na chránič u nových obvodů, měl bys ho mít i na světlech. Sklokeramika za chráničem být nemusí (je to pevně instalovaný spotřebič), ale nic tím nezkazíš.