Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?

(1/1)

Vít Filip:
V rozvaděčích používáme rozvodné bloky (kupovaný díl od ERICO s potřebným krytím, kde jsou malé měděné šínky na které dáme přívod třeba 25mm2 a taháme z něj třeba deset 2,5mm2 větví k jističům).

Zákazník nám je ale napadl s tím, že jde o "změnu průřezu vodiče bez jištění". Je to samozřejmě čistě uvnitř rozvaděče.

Podle mne je to nesmysl, protože tím pádem by takové rozvodné bločky nebylo možné použít prakticky nikdy a nikde..

Dříve bych argumentoval normou ČSN 33 2000-4-473 kapitola 47 oddíl 473 že se jedná o trasu volnými vodiči v elektroinstala čních žlabech uvnitř rozvaděče do 3m délky (reálně jde třeba o desítky centimetrů),  jenže ta je od října zrušená bez náhrady.

Rozvodak:
Citace: Vít Filip  18.01.2019, 13:17

V rozvaděčích používáme rozvodné bloky (kupovaný díl od ERICO s potřebným krytím, kde jsou malé měděné šínky na které dáme přívod třeba 25mm2 a taháme z něj třeba deset 2,5mm2 větví k jističům).

Zákazník nám je ale napadl s tím, že jde o "změnu průřezu vodiče bez jištění". Je to samozřejmě čistě uvnitř rozvaděče.

Podle mne je to nesmysl, protože tím pádem by takové rozvodné bločky nebylo možné použít prakticky nikdy a nikde..

Dříve bych argumentoval normou ČSN 33 2000-4-473 kapitola 47 oddíl 473 že se jedná o trasu volnými vodiči v elektroinstala čních žlabech uvnitř rozvaděče do 3m délky (reálně jde třeba o desítky centimetrů),  jenže ta je od října zrušená bez náhrady.



Ekvivalent problematiky, může být, že odbočka od HDV do 3m včetně, se nemusí jistit v místě odbočení, ale stačí až u elektroměru.

Podle podobného argumentu by se pak musely všude tahat vodiče o dimenzi předjištění... Jestli to zákazník chce, proč ne. Připlatí si za matroš a práci.

Ale z logiky věci, by měl průřez odpovídat očekávanému zatížení, aby nedošlo k přetížení.

Radim Strycharski:
Citace: Vít Filip  18.01.2019, 13:17

Zákazník nám je ale napadl s tím, že jde o "změnu průřezu vodiče bez jištění". Je to samozřejmě čistě uvnitř rozvaděče.

Zákazník by měl prokázat, že provedení není v souladu s čl. 8.6.1 ČSN EN 61439-1 ed. 2, jinak je jeho tvrzení neodůvodněné. Argumentace normami řady ČSN 33 2000 je bezpředmětná.

Milan Hudec:
To máš pravdu, nicméně pokud vím, požadavky na výjimky z jištění jsou obecně stejné a nyní se nachází v 43.

Navigace

[0] Index zpráv