Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?  (Přečteno 12616 krát)
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« kdy: 15.01.2019, 10:18 »

Jaký způsobem nejlépe přichytit 7x 1-YY 1x240 (ekvivalent 2x CYKY 3x240+120) na stávající stoupací žebrík pomocí příchytek SONAP?

2 svazky L1,L2,L3 pod jednu sonapku a PEN pod samostatnou sonapku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.01.2019, 23:16 »

Osobně bych dal dva svazky - L1+L2+L3+PEN a L1+L+L3. Nedávno jsme to dělali, a do velké SONAPky se ty 4 240ky vlezou, ale chce to sílu Mrknutí,  trochu cviku a hodně stahovacích pásků na pomocné vyvazování, než se se ty vyváže na krásno. Pozor kabely si nezasukovat, protože pak se z toho oje...bete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.01.2019, 06:13 »

Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.01.2019, 07:11 »

Osobně bych dal dva svazky - L1+L2+L3+PEN a L1+L+L3. Nedávno jsme to dělali, a do velké SONAPky se ty 4 240ky vlezou, ale chce to sílu Mrknutí,  trochu cviku a hodně stahovacích pásků na pomocné vyvazování, než se se ty vyváže na krásno. Pozor kabely si nezasukovat, protože pak se z toho oje...bete.
A se závitem nakrátko jste se poprali jak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.01.2019, 08:04 »

Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu?
Toť otázka. Takto to řeší projekt....buď tahat 2 kabely CYKY, nebo 7x jednotlivé vodiče. Vzhledem k tomu, že je trasa dost komplikovaná, bylo rozhodnuto o verzi s 1-YY.

Osobně bych dal dva svazky - L1+L2+L3+PEN a L1+L+L3. Nedávno jsme to dělali, a do velké SONAPky se ty 4 240ky vlezou, ale chce to sílu Mrknutí,  trochu cviku a hodně stahovacích pásků na pomocné vyvazování, než se se ty vyváže na krásno. Pozor kabely si nezasukovat, protože pak se z toho oje...bete.
Takhle jsem to zamýšlel, akorát mě trochu vadí, že nemám 2 stejné svazky :-/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.01.2019, 08:10 »

A se závitem nakrátko jste se poprali jak?

To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.01.2019, 09:47 »

To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím?
Když v jednom svazku budete mít PEN vodič, kterým poteče i pracovní proud druhého svazku a ve druhém svazku budete mít jen fázové vodiče bez středního, není to dobré řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.01.2019, 11:09 »

Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu?

Tiež si myslím, že nie je. Dvôvody dva.
1. Sonapka môže vytvoriť závit nakrátko na vodičoch kde PEN nie je a dokonca aj tam kde je ak sa spätné prúdy z druhého zväzku budú uzatvárať PEN vodičom zväzku prvého.
2.Polovičná dimenzia PEN v časoch vyšších harmonických nemusí byť to pravé orechové.

Nie je dôvod neviesť PEN obidvoma zväzkami.
Druhou možnosťou, ak už takéto riešenie, použiť príchytky KOZ triangle a je pokoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #8 kdy: 16.01.2019, 20:51 »

Uspořádání proveďte dle ČSN 332000-5-52 prílohy H a  pro uchycení použijte nemagnetické sonapky, plastové příchytky nebo dřevěné špalky. Nevhodné uspořádání kabelů způsobí větší problém než PEN jen v jednom trojsvazku. Pokud kabely chcete uložit do "trojsvazku" PEN vložte do jednoho ze svazků.
Vliv jalové složky impedance je u jednožilových kabelů velký a  právě závisí na uspořádání kabelů.
Jen dotaz, jsou to kabely od trafa 630kVA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.01.2019, 18:26 »

Přílohu H jsem samozřejmě pročítal. Rozhodl jsem pro ALU sonapky.

Jinak není to přívod od trafa, ale vývod z hlavního rozvaděče do podružného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.01.2019, 12:55 »

Tak to ste presne tam, kde ste boli aj pri Fe Sonapkách. Závit nakrátko. Použite KOZ triangle alebo ako písal p. Polínek -plastové příchytky nebo dřevěné špalky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.01.2019, 13:15 »

Tak to ste presne tam, kde ste boli aj pri Fe Sonapkách. Závit nakrátko. Použite KOZ triangle alebo ako písal p. Polínek -plastové příchytky nebo dřevěné špalky.

závit nakrátko u nemagnetických sonapek? To by mě docela překvapilo....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 18.01.2019, 14:23 »

Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí",  ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 18.01.2019, 14:46 »

Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí",  ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?
Vzal jsi mi to z klávesnice.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #14 kdy: 19.01.2019, 13:02 »

Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí",  ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?

Přiznám se, že neviděl.

Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí?

https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html

Citace
Třmenové příchytky 2056/F ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné pro samostatnou instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, protože nevytváří uzavřený feromagnetický obvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 19.01.2019, 13:13 »

Ono tu železnou příchytku daleko víc zahřívají magnetizační ztráty než nějaký naindukovaný proud.

Pojem "závit na krátko" je dost zavádějící.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 19.01.2019, 14:45 »

Přiznám se, že neviděl.

Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí?

https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html

Uzavřený feromagnetický obvod je přece jen trochu něco jiného, než závit nakrátko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.01.2019, 04:40 »

Přiznám se, že neviděl.

Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí?

https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html


Príchytka je primárne určená pre 4-5 žilové kábledo priemeru 40mm a je určená pre jednožilové káble. Nie je určená pre zväzok jednožilových káblov. 3xCYCY alebo NYY 1x240 + 1xCYKY 120. tam naozaj nedostanete ani len náhodou . Neexistuje na to rozmer sonapky a ani mechanická pevnosť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Je možno vést samostatně fázový vodič ke světlu v liště PVC?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Jakým způsobem odměřit délku kabelu před odchodem ke klientovi?
 Jaké použít hmoždinky do sádrokartonu?
 Doporučíte mi teplotně stálou, netuhnoucí plastickou hmotu?
 Kdo používá u přístrojů pod omítku rozpěrné drápky?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733
 Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
 KOPOS: Přístrojové nosiče PNQ a nové datové a modulární zásuvky
 TIP na nastřelovací hřeb se závitem M6!
 Už jste používali něco jako talířovou kotvu BRAVOLL PTH-EX?
 Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
 Jaký máte fígl na kotvení předmětů do zdi v místě vedení?
 ELEMATIC: Hlavní katalog prvků k upevňování kabelů
 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 Jakou chemickou maltu/kotvu používáte a proč?
 Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
 Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?
 TIP na upevňovací systém BIS Yeti
 Ako osádzate 400V zásuvku do fasády?
 Hmoždinka DUOPOWER
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?
 Jak zabezpečit kabel pokládaný do nově navážené příjezdové cesty?
 TIP na příchytku trubek pod omítkou
 Která norma řeší neupevněné svorky v rozvaděči?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Čím nahradit sádru?
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Kde byste využili zajišťovací sponu proti vytažení kabelu?
 KOPOS představuje plynový vstřelovač pro upevňování konstrukcí
 Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
 Nastřelovací příchytky kabelů KOPOS
 Jak připevnit ve skříňovém rozvaděči kanály na vodiče mimo panel?
 Jaké upevňovací vychytávky používáte při montážích?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
 Je dnes stále důležité znát možnosti montážního smetí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.