| | |-+  Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?  (Přečteno 24305 krát)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 16.01.2019, 18:34 »

ČEZ dokáže udělat z výměny elektroměru a přidání relé akci na půl roku za desítky tisíc korun, ale uznávám, že i na ČEZu mohou být někteří lidé dobří, i když to tak nevypadá.

A jak víte že se ta akce táhne půl roku kvůli ČEZu?
Prostě to mají v podmínkách a je to i daný že zákona, vždyť nikdo nikoho nenutí aby stavěl FVE, tak co řešíte Acere?
Smích.

Obávám se že tyhle věci +- choději stejně ve všech DS.
Takže vaše plácání beru jako demagogii.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #19 kdy: 16.01.2019, 23:58 »

V podmínkách mají, to co si tam sami napsali. Přemístění elektroměru na vnější/venkovní stěnu domu není dané zákonem, ani v případě změny sazby nebo FVE. Vím, že máte páky na své poddané, kterými si dokážete vynutit poslušnost, ale všeho do času. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 17.01.2019, 07:40 »

Cena mě zarazila s porovnáním s projektem na celou instalaci FVE, kde platím za revizi i projekt 1000,- Kč.

Skutečnost je jiná. Jelikož je revize a PD zahrnuta do ceny celkového díla, nejste schopný poznat skutečnou cenu těchto úkonů. Hodně byste se divil, kdybyste mohl proniknout do skutečného rozporcování zakázky  Mrknutí

Za 1000,-Kč byste PD a revizi na 1 000 000% nikde nepořídil Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 17.01.2019, 08:01 »

...
Za 1000,-Kč byste PD a revizi na 1 000 000% nikde nepořídil Mrknutí Smích
Celkem běžně zhotovitel nabízí revizi za dumpingovou cenu, skutečné náklady rozpustí do jiných položek a důvod? Nestojí o to, aby se mu v jeho díle vrtal nějakej rejpal jako např. já... Co kdyby našel nějaké zásadnější pochybení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 17.01.2019, 09:16 »

Celkem běžně zhotovitel nabízí revizi za dumpingovou cenu, skutečné náklady rozpustí do jiných položek a důvod? Nestojí o to, aby se mu v jeho díle vrtal nějakej rejpal jako např. já... Co kdyby našel nějaké zásadnější pochybení?

......Všude veřejně doporučuji zásadně revidovat nezávislým revizním technikem, který není se zhotovitelem v jakémkoli kontaktu. To se pak dějí věci....a rázem se vrací respekt k RT. Jako za starých časů, když nám jel zakázku zrevidovat p Elbl nebo Razák z bývalého ITI. Nervy na pochodu :-)
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #23 kdy: 17.01.2019, 09:20 »

......Všude veřejně doporučuji zásadně revidovat nezávislým revizním technikem, který není se zhotovitelem v jakémkoli kontaktu. To se pak dějí věci....a rázem se vrací respekt k RT. Jako za starých časů, když nám jel zakázku zrevidovat p Elbl nebo Razák z bývalého ITI. Nervy na pochodu :-)
 

Znám jeden nově postavený objekt, kde montážní firma měla i svého RT na VRZ.
Pak došel i TIČR dle vyhl. 73/2010 a OK...
Měl jsem nějaké připomínky ,  stejně mě to nebylo nic platné, ani po poukazování na články norem! 
Takže si nevyberete!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #24 kdy: 17.01.2019, 11:54 »

Znám jeden nově postavený objekt, kde montážní firma měla i svého RT na VRZ.
Pak došel i TIČR dle vyhl. 73/2010 a OK...
Měl jsem nějaké připomínky ,  stejně mě to nebylo nic platné, ani po poukazování na články norem! 
Takže si nevyberete!!

Člověk musí být neodbytný a na chvíli se změnit ve veš v kožichu. Pak se věci vždy rozhýbou. Jde vždy jen o to, vydržet a nahodit motor zarezlému systému. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 17.01.2019, 14:21 »

V podmínkách mají, to co si tam sami napsali. Přemístění elektroměru na vnější/venkovní stěnu domu není dané zákonem, ani v případě změny sazby nebo FVE. Vím, že máte páky na své poddané, kterými si dokážete vynutit poslušnost, ale všeho do času. Smích

Zase žvásty...

458/2000 Sb.

(1) Zákazník má právo
a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení
k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a
obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly
provozování distribuční soustavy


h) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení
tak, aby vyhovovala těmto změnám
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #26 kdy: 17.01.2019, 19:15 »

V zákonu není napsáno při změně přemístit.
Elektroměr na původním místě měří, jako na vnější stěně domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 17.01.2019, 21:17 »

V zákonu není napsáno při změně přemístit.
Elektroměr na původním místě měří, jako na vnější stěně domu.

Ale velmi to usnadní odečet stavů bez potřeby součinnosti s majitelem odběrného místa a také to velmi znesnadní možný černý odběr. Být v jejich kůži, snažil bych se to provádět podobně.

Celkem běžně zhotovitel nabízí revizi za dumpingovou cenu, skutečné náklady rozpustí do jiných položek a důvod? Nestojí o to, aby se mu v jeho díle vrtal nějakej rejpal jako např. já... Co kdyby našel nějaké zásadnější pochybení?

Vidím to stejně. Ale komu není rady, tomu prostě není ani pomoci.   Mrknutí  O to pak větší bývá zklamání, když se na stavbě objevíš a bez velké prohlídky začneš popisovat první zjevné a často i vážné závady. Loni jsem se jen tak podíval na střechu bytového domu, kde chtěli ode mne provádět revize. Stačila cesta schodištěm, dva  pohledy do otevřených bytů a ...  požadavek na dodání projektu a dokladů od rozvaděčů. To byla velká troufalost z mé strany. No, nedopadlo to  Škleb "Odkopal" jsem se moc brzo  Smích  Elektrikáři ze země ležící v bývalém Sovětském svazu se snažili, ale prostě to bylo málo. A dodávám že se opravdu snažili. Bohužel absence nějakých pravidelných školení a především aktuálních norem byla znát.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 17.01.2019, 21:29 »

V zákonu není napsáno při změně přemístit.
Elektroměr na původním místě měří, jako na vnější stěně domu.


458/2000 Sb.

(1) Zákazník má právo
a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení
k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a
obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly
provozování distribuční soustavy



Z webu ČEZ:

....V případě kladného posouzení vám do 30 dnů zašleme poštou na vámi určenou zasílací adresu návrh Smlouvy o připojení včetně technických podmínek připojení. .....


Stačí číst. Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 17.01.2019, 21:54 »

Ale velmi to usnadní odečet stavů bez potřeby součinnosti s majitelem odběrného místa a také to velmi znesnadní možný černý odběr.
4Q mám, FVE taky, vše běží po netu, 2x denně se mohu podívat na  http://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal?zpnd  jak dodávám a odebírám, oni mají stejný přehled, ba co víc: mají o hodně větší přehled!! Poznali by i odpojenou antenku u elměru, o "šáhnutí pod plombu" ani nemluvě. To už je asi tak trochu, s prominutím, malá paranoidka, ne? Tím nijak nechci snižovat účelovost různých opatření, ta jsou v pořádku, ale měli bychom snad zůstat lidmi.  Úsměv
PS: lotři si stejně najdou (dočasnou) cestu, ale to je o jiném...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #30 kdy: 17.01.2019, 22:15 »

V zákonu není napsáno při změně přemístit.
Elektroměr na původním místě měří, jako na vnější stěně domu.
Tak čtěte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 18.01.2019, 06:30 »

Tak čtěte.

Stačí číst. Smích

2000 Sb.

(1) Zákazník má právo
a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení
k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a
obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly
provozování distribuční soustavy


Z webu ČEZ:

....V případě kladného posouzení vám do 30 dnů zašleme poštou na vámi určenou zasílací adresu návrh Smlouvy o připojení včetně technických podmínek připojení. .....





....včera mě přišel návrh smlouvy o připojení a v technických podmínkách je uvedena ta přeložka....

Možná by kolega Acer měl navštívit očního lékaře...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #32 kdy: 18.01.2019, 10:32 »

Jestliže je zákazník připojený, tak už smlouvu má, pak jde o změnu a v zákoně je napsáno:
Citace
(2) Zákazník je povinen
...
h) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám,
...
Zákon při změně neukládá povinnost přemístění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 18.01.2019, 11:36 »

Jestliže je zákazník připojený, tak už smlouvu má, pak jde o změnu a v zákoně je napsáno:Zákon při změně neukládá povinnost přemístění.

Ukládá povinost dodržet podmínky distributora, jinak on nemá povinost změnu provést. Technická podmínka je i umístění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #34 kdy: 18.01.2019, 13:54 »

Při změně neukládá zákon zákazníkovi povinnost přemístit své zařízení. Nejsou-li podmínky distributora v souladu se zákonem nebo poškozují zákazníka, pak podle mého názoru platí zákon a ten při změně neukládá zákazníkovi povinnost přemístit své zařízení.
Vím, že máte páky na své poddané, kterými si dokážete vynutit poslušnost, ale všeho do času. Podle mého názoru by mohli někteří zákazníci, kteří byli při změně zaměstnanci distributora donuceni přemístit své zařízení, po těchto servilních zaměstnancích požadovat uhrazení nákladů, které jim tímto vzniky. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 18.01.2019, 15:28 »

Při změně neukládá zákon zákazníkovi povinnost přemístit své zařízení. Nejsou-li podmínky distributora v souladu se zákonem nebo poškozují zákazníka, pak podle mého názoru platí zákon a ten při změně neukládá zákazníkovi povinnost přemístit své zařízení.
Vím, že máte páky na své poddané, kterými si dokážete vynutit poslušnost, ale všeho do času. Podle mého názoru by mohli někteří zákazníci, kteří byli při změně zaměstnanci distributora donuceni přemístit své zařízení, po těchto servilních zaměstnancích požadovat uhrazení nákladů, které jim tímto vzniky. Smích

váš názor je blbovina. Jak říkám, nemusíte podepisovat návrh smlouvy s technickými podmínkami kde se mimo jiné požaduje přemístění.
Můžete si klidně nechat hodiny s tahovým vypínačem na dřevěné desce se sazbou D02 v bytě a chrochat si blahem že na vás nemůžeme  Smích 

Můžete se třeba s technikem hádat, třeba vám ustoupí a povolí umístění třeba na WC v domku. A nebo taky ne  Kroutím očima

V jiných distribucích se o takovýho věcech vůbec nebaví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co říkáte na call centra energetik?
 Je povinné pustit ČEZ na pozemek i kvůli opravě zařízení na jiném pozemku?
 Je jednání prodejců firmy Centropol legální?
  Máte jednoho dodavatele energií?
 Také jste dostali nabídku ke spolupráci od ULTRA GREEN?
 Věříte, že Bohemia Energy zlevní a zůstane navždy levnější?
 Víte co dělat, když dodavatel elektrické energie zkrachuje?
 Jak zařídit, aby ČEZ nepostavil dvousloupový transformátor na místě věžové TS?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 Jaké práva má EON na soukromém pozemku ?
 Jak zabránit distributorovi v udělení pokuty?
 Proč vyžaduje EG.D tři různé identifikátory OM?
 Dá se nějak zabránit instalaci vn před rekreační chatou?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?