Je možné krabici ACIDUR (IP67) použít ve strojovně čerpací stanice nafty?
(1/1)
Žvak Petr:
Ve strojovně u venkovního čerpacího stojanu ADAST a nádrže BENCALOR jsou použity
krabice ACIDUR. Je to přípustné? Osvětlení strojovny (plechová venkovní skříň 3 x 1,5m)
je doděláno dodatečně. Tato skříň slouží jako kryt čerpadel.
Nebo stačí ještě vývodky přetěsnit nějakým spešl silikonem?
Jiří Schwarz:
A co vám na tom nesedí, vadí?
Vliv nafty ve vztahu k možnému zajiskření? U nafty se okolí venkovního stojanu běžně nezařazuje jako prostor s nebezpečím výbuchu
Vliv "počasí"? Můžete vylepit silikonem ty průchody, především nahoře, aby tam nestála vrstvička vody
Vliv ropných produktů na materiál? Tam bych možná měl větší dilema u pláště kabelu jestli nebude vadit dlouhodobější styk se stopami nafty
Vít Rotrekl:
Celkem běžný stav. Pokud se nepletu, tak nafta (asi jak která) se začíná odpařovat a tvořit výbušnou směs někdo kolem 42-45°C, takže při příznivých vnějších vlivech to bude OK.
Osobně bych se krabicím ACIDUR v tomto prostředí vyhnul a doporučil bych něco v provedení do Eex.
Kabely s PVC isolací, taky nejsou v kombinaci s naftou to správný. Ze zkušeností vím, že vydrží, ale strašně ta izolace skřehne, takže pak je poškození strašně jednoduché.
Předpokládám, že PoVV neexistuje :) A Revize na tomto nikdy nebyla provedena. Toto by hodně napovědělo.
Lukáš Rotrekl:
Máte protokol o určení vnějších vlivů? Tam se to dozvíte. Těžko pak budete něco obhajovat, že se to tak běžně dělá, nebo že si myslíte, že nafta při venkovní teplotě do 40st nebouchá...
Pavel Horský:
Přesně tak. Bez VV bych v tomto prostoru nic nerevidoval.
Navigace
[0] Index zpráv