Jaký kabel použít pro DC instalaci?

(1/2) > >>

4Karel:
Jaký kabel (nebo v nouzi vodiče) použít  pro elektroinstala ci - DC přívod 60V pro přístroje jako IT, telekomunikace, nouzové osvětlení atd. z centrální akumulátorovny (tedy + ,  - ,  případně FE) ? Jedná se mi o barvy vodičů a dle které normy. Možná by se dal použít kabel Olflex 100 DC s barvami tuším bílá, červená a z/ž tj. s barvami dle ČSN EN 60445 ed. 5, ale ta je určená myslím ne pro výrobu a použití v praxi, ale pro aplikaci v dalších normách. Jaké barvy tedy použít a kterou ČSN se řídit?

Radim Strycharski:
Citace: 4Karel  10.01.2019, 21:55

...s barvami dle ČSN EN 60445 ed. 5, ale ta je určená myslím ne pro výrobu a použití v praxi, ale pro aplikaci v dalších normách. Jaké barvy tedy použít a kterou ČSN se řídit?

Norma ČSN EN 60445 má boužel stejné určení použití jako ČSN 33 0165 ed. 2. Využil bych dosud platnou ČSN EN 60445 ed. 4, která je v souladu s ČSN 33 0165 ed. 2, tj. použil bych běžný kabel s barvami hnědá-černá-šedá pro krajní vodiče.

Milan Hudec:
Díky pomazaným/vymazaným hlavám normotvůrců vzniká pomalu paradox stavu, kdy v libovolném okamžiku bude každá barva dobře a zároveň nepřípustně.

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  12.01.2019, 18:39

... každá barva dobře ...

Když to vezmeme jako vedení, "střední" dáme světle modrý, krajní šedý...
A pak se někdo diví, když u DC rozvodu s uzemněným středem, na kterém je kladný pól, vedeme +(plus) po světle modrém...

Miroš Jan:
Citace: Jiří Schwarz  12.01.2019, 18:49

Když to vezmeme jako vedení, "střední" dáme světle modrý, krajní šedý...
A pak se někdo diví, když u DC rozvodu s uzemněným středem, na kterém je kladný pól, vedeme +(plus) po světle modrém...


Jiří, u rozvaděčů strojního zařízení, používáme na řídící napětí 24V DC, tmavěmodrou, jako standart. Takže ze svorkovnice třebas pro indukční snímače, odchází kabely, kde je úplně jiná barva. ;)

Navigace