Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?

<< < (2/3) > >>

Jan Hájek:
Citace: Martin Koudelka  10.01.2019, 19:15

(poklona)  za odkazy,

jde mi právě o to, že jištění SPD jen jističem v ER není ideální. Důvody proč, jsou zmíněné i ve Vašem odkazu. Proto uvažuji o dodatečném zařazení pojistek (125 AgL) doporučených výrobcem do instalace před SPD. A proto se ptám, která varianta jejich instalace je vhodnější pro rodinný dům.

Vy dáte 125 A za 25 A?
Jako fór fakt dobrý.

Vít Rotrekl:
Citace: Jan Hájek  10.01.2019, 19:19

Vy dáte 125 A za 25 A?
Jako fór fakt dobrý.

Pán asi potřebuje utratit peníze :)

Martin Koudelka:
Uvažuji tímto způsobem:

Z vypínací charakteristik y jističe typu B25 mi vychází vypínací proud Ia tohoto jističe (25*5) na 125A.

Tedy vypíná při přibližně stejné hodnotě jako pojistka 125A.

Je tedy jistič vhodnější než pojistka pro jištění SPD?

Milan Hudec:
Čím méně skopičin obecně před svodič dáte, tím lépe.
Peníze raději investujte do kvalitního svodiče typu "instaluj a zapomeň".

Jiří Buben:
Citace: Martin Koudelka  10.01.2019, 19:47

Uvažuji tímto způsobem:

Z vypínací charakteristik y jističe typu B25 mi vychází vypínací proud Ia tohoto jističe (25*5) na 125A.

Tedy vypíná při přibližně stejné hodnotě jako pojistka 125A.

Je tedy jistič vhodnější než pojistka pro jištění SPD?


Až na to, že pojistka 125A nevypíná při 125A, ale přetížení vypíná při 1,6 násobku jmenovitého proudu a zkrat při daleko vyšším násobku jmenovitého proudu.

Tak asi tak.