Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?

<< < (3/3)

Lukáš Rotrekl:
Citace: Martin Koudelka  10.01.2019, 01:02

- zavlečení přepětí a bleskových proudů hrozí především od úderu blesku do LPS domu


Vzhledem k tomu, že to máte připojené k distribuční síti, tak o tomto výroku dost pochybuji.

Radim Strycharski:
Citace: Lukáš Rotrekl  11.01.2019, 07:46

Vzhledem k tomu, že to máte připojené k distribuční síti, tak o tomto výroku dost pochybuji.

Nicméně není síť jako síť. V tomto případě asi půjde o příklad 4 dle A4 ČSN 33 2000-4-443 ed. 3.

Radim Cienciala:
Před SPD v RD maximálně odpojovač z důvodů měření, nic víc bych nevymyšlel

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana