Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
smoldar:
Řešíme v bytovce problém, máme stoupací vedení, kde jsou vývody po elektroměrech pod napětím a nejsou nijak ukončené, jedná se o cca 10 rozvaděčů.
Odpojení elektroměrů v Praze, máme PRE, kdo může za tuto chybu, zda původní majitel, nebo odpojení dělá vždy PRE? Přeci poté to musel někdo jít zaplombovat.
Jen abychom věděli po kom požadovat úhradu a řešení.
Rozvodak:
Citace: Pavel Obolecký 09.01.2019, 11:03
Řešíme v bytovce problém, máme stoupací vedení, kde jsou vývody po elektroměrech pod napětím a nejsou nijak ukončené, jedná se o cca 10 rozvaděčů.
Odpojení elektroměrů v Praze, máme PRE, kdo může za tuto chybu, zda původní majitel, nebo odpojení dělá vždy PRE? Přeci poté to musel někdo jít zaplombovat.
Jen abychom věděli po kom požadovat úhradu a řešení.
Prvně je třeba si uvědomit kdo je odpovědný za stav elektroinstala ce jako takové. Kdo má provádět revize a opravy ve společných prostor, včetně HDV a udržovat své zařízení v dobrém technickém stavu.
Vaše rozvody jsme bohužel neviděli, proto se dá odpovědět obecně. Majitel objektu má nechat zrevidovat HDV a společné prostory při pravidelných revizích. Dále jak bylo zmíněno ve vedlejším vlákně, při výměně majitelů je záhodno revidovat celou instalací.
Jelikož se bavíme o instalací, která patří majiteli objektu, je jasné, kdo hradí její opravy a odstraňování závad.
K oněm neukončeným vodičům na prázdné elektroměrové pozici, se dá říci, že při revizi HDV je má RT vypojit na hlavním jističi.
Montéři PRE při demontážích elektroměrů, vypojují OM zpravidla na jističi a to minimálně od roku 2014. Tam kde to bylo v bytě, se to navíc odporuje v pojistkách HDV nebo HDS. Dříve se osazovaly kryty KP01 a nebo stáčecí konektory Ideal (plombovatelné), od toho se ustoupilo, protože byly tací co si spojovala vodiče pod víčkem nebo v konektoru...
U vámi uvedené situace, se domnívám, že ty neukončený vodiče tam jsou odjakživa, na rezervní pozici.
František Šohajda:
Citace
K oněm neukončeným vodičům na prázdné elektroměrové pozici, se dá říci, že při revizi HDV je má RT vypojit na hlavním jističi.
RT nemá co odpojovat !
RT může do PRZ napsat že doporučuje odpojit !
A jsme zase jak u diskutovaném doporučení provedení revize v jiném vláknu! (dance) ::)
Radek Červený:
Asi bych doplnil, že selským rozumem je především v zájmu distributora, aby zrušené nebo nepřipojené odběrné místo ošetřil proti nepovolenému odběru. Jak psal už rozvoďák, zpravidla plombovatelným krytem nebo odpojením na hl. jističi.
Tuto situaci na HDV by měl tedy řešit majitel domu s místním distributorem. Otázkou je, jak k tomuto "divnému" stavu vlastně došlo.
Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda 10.01.2019, 11:53
RT nemá co odpojovat !
...
Za těch více než 10 let, co jsem revizním technikem, jsem 3x narazil na něco, od čeho jsem nedokázal odejít s tím, že pouze provozovatele upozorním na nebezpečí.
Takže našly by se vyjímky, kdy bych to "ustřihl" nebo hledal alespoň nějaké provizorní řešení k omezení nebezpečí...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana