Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
(1/1)
Martin Kos.:
Pokud mám v elektroměru nastavený převod 400/5 a transformátory jsou 750/5, jakým způsobem to špatně počítá (přičítá, odečítá?).
Je možné to přepočítat nějakým keficientem, vzorečkem?
Samozřejmě se to dalo do souladu, ale potřeboval bych zpětně zjistit, koho to poškodilo.
Jirka Údržbář:
Elektroměr naměří pouze 53% odebrané elektrické energie.
Jirka Š. Svejkovský:
V okamžiku, kdy trafem poteče 750 A, elektroměrem poteče 5 A. Což bude elektroměr považovat za proud 400 A. Takže 400/750 = 0,53 ve prospěch odběratele.
Martin Kos.:
(poklona) vám.
Rozmahel Vladimír:
Navíc se ještě přidává možná chyba měření. Neznáme odběrné místo. Pokud teče primárem PTP malý proud / např. jednotky amper / citlivost PTP 750/5A je velmi chabá...