Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 06.01.2019, 11:48 »

Prováděl jsem také tímto způsobem spojování cívek převinutých motorů a
vyráběl termočlánky, pomocí speciálně zhotovené malé svářečky.
Ale myslím, že problém může nastat, když je potřeba k takovému spoji
připojit něco dalšího a rozhodně to není ani "oku milé".
A případné pájení takového balíku hlavou dolů, aby se dostatečně
prohřál, by také mohlo být zajímavé.

Zlaté svorky.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 06.01.2019, 12:27 »

Zatím jste se všichni zabývali pájením.V dotazu na začátku vlákna je i zmíňka o svařovaných spojích.Na videu je způsob provádění těchto spojů.


Jak rychle by se dostavila rychlá záchranná služba vybavená svěrací kazajkou od okamžiku, kdybych na plac dotáhl svářečku a nasadil kuklu?  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 06.01.2019, 14:09 »

Jak rychle by se dostavila rychlá záchranná služba vybavená svěrací kazajkou od okamžiku, kdybych na plac dotáhl svářečku a nasadil kuklu?  Škleb
Nevím, jestli vás už nemají v evidenci.To by pak spěchali. Úsměv
Pokud něco nevím, nebo neumím, neznamená to automaticky že je to blbost nebo že to neexistuje. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #21 kdy: 06.01.2019, 15:59 »


Pokud něco nevím, nebo neumím, neznamená to automaticky že je to blbost nebo že to neexistuje. Smích


Na druhou stranu, to že něco existuje, neznamená automaticky, že nejde o blbost.

Z reakcí pod videem:

Citace: Stas Sergeevich
конченный идиот. и такие ослы делают распайку в новых домах. руки обрежь себе Игнат

Citace: Den
Иностранцы обсираются от смеха!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 07.01.2019, 00:01 »

Spojit 2 "lakované" dráty, kterými se vinou motory, trafa,... o průměru do cca 0,3mm je "nejrychlejší" zkroutit alespoň 1cm a "svařit" běžným zapalovačem. Udělá to na konci kuličku... Ale nesmí se ohřát úplně celá zkroucená část, to, co se ohřeje a svaří, je dost křehké
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 07.01.2019, 09:04 »

Vzhledem k tomu, že do Běloruska děláme celkem hodně, tak místní legilativa se řídí standardy  ТКП například ТКП 339-2011. Ve většině případech přejímají evropské zvyklosti, takže zásuvky se normálně smyčkují a žádné stáčení konců a pájení se neaplikuje. Pokud znáte BY standard (platný) kde je to požadováno rád se poučím. Obecně se v BY dá použít i ПУЭ, ГОСТ a СНиП. Místní si vždy vyberou co se jim zrovna hodí, ale když se držíme aspoň něčeho co platí tak jsou spokojeni.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.01.2019, 10:25 »

Východ stále zůstává zemí neomezených možností.

 Úsměv

Jenom návod na smyčkování jsem nikde nenašel, takže na tom,
co píše Gleb asi něco bude.


* Sváření.jpg (255.38 KB, 750x580 - prohlédnuto 429 krát.)

* Lisování.jpg (254.71 KB, 750x558 - prohlédnuto 593 krát.)

* Pájení.jpg (187.31 KB, 750x517 - prohlédnuto 448 krát.)

* Svorky.jpg (279.18 KB, 750x483 - prohlédnuto 526 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #25 kdy: 07.01.2019, 12:25 »

Vzhledem k tomu, že do Běloruska děláme celkem hodně, tak místní legilativa se řídí standardy  ТКП například ТКП 339-2011. Ve většině případech přejímají evropské zvyklosti, takže zásuvky se normálně smyčkují a žádné stáčení konců a pájení se neaplikuje. Pokud znáte BY standard (platný) kde je to požadováno rád se poučím. Obecně se v BY dá použít i ПУЭ, ГОСТ a СНиП. Místní si vždy vyberou co se jim zrovna hodí, ale když se držíme aspoň něčeho co platí tak jsou spokojeni.  Smích

Mozna ja to nenapsal jasne.
Mluvil jsem o normu (PUE) v Rusku:

Pokud mam byt presny - pochazim z Beloruska ale kdyz jsem to psal mel jsem na mysli pravidla v Rusku,  nenapadlo me ze to bude nekdo rozebirat, tak jsem to neupresnil.
Pajeni je tam dovoleno tamnimi pravidly (PUE),  ze v CR (CENELEC) je to zakazano - beru na vedomi a (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za informace.

Nicmene sam s elektrikou nedelam, me jen zajima zda uvedeny spusob montaze zasuvek je v poradku.

Ze v Belorusku uz nekolik let plati TKP vim.
O Belorusko vsak nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #26 kdy: 07.01.2019, 13:13 »

Východ stále zůstává zemí neomezených možností.

 Úsměv

Jenom návod na smyčkování jsem nikde nenašel, takže na tom,
co píše Gleb asi něco bude.

Navod najit da, napriklad tady (v rustine): http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/podkluchenie-rozetok-shleifom.html






Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 07.01.2019, 14:34 »

Zabere to trochu víc místa, ale má to něco do sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #28 kdy: 07.01.2019, 18:16 »

Tak tam nejspíš ještě nedošla svorka WAGO Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 07.01.2019, 18:24 »

Nebo se tam ještě úplně nevytratila řemeslná zručnost...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 07.01.2019, 18:35 »

Jak už jsem psal - země neomezených možností...

 Úsměv


* Wago.jpg (275.07 KB, 754x583 - prohlédnuto 334 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #31 kdy: 07.01.2019, 19:33 »

WAGO je taky moznost kterou tam pouzivaji, ale hodne tam diskutuje o tom zda WAGO je dobra volba nebo ne. Vetsinou to resi u zasuvek, u svetel zpravidla to problem nedela.
Pokud mate zajem najdete to treba na youtube.

Konkretne o spojich v ruske norme PUE stoji:

Citace
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Takze norma sice zminuje taky svorky, nejen sroubove ale i jine, jenze odkazuje na dalsi platne predpisy, ktere treba mohou mit rozlisne zneni v zavislosti na regionu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 07.01.2019, 19:44 »

...ale hodne tam diskutuje o tom zda WAGO je dobra volba nebo ne. ...


Vzhledem k tomu, jak jsem před dávnými lety poznal bytelnost a
běžné předimenzování sovětských elektrotechnic kých výrobků,
tak se jim ani nedivím.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #33 kdy: 07.01.2019, 19:51 »

 Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 07.01.2019, 20:02 »

Každopádně platí že způsob svařováním, nebo pájením není v našich silových instalacích (tedy v rozvodech v bytové výstavbě) dovolen. Od toho máme smyčkování, nebo mnoho různých svorek pro spojení i odbočení vodičů.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #35 kdy: 07.01.2019, 20:17 »

Ani svarovanim ne...
Dobre, rozumim a (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) !

"Cokolady" snad povolene jsou…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?