Za jakých podmínek drží zdvihový pohon trojcestného ventilu NV230-3 polohu?
Jan Pašek:
Po výměně topného systému na halách v práci jsou s topením jen problémy. Topný systém se přehřívá a odstavuje. Hledám tedy možné příčiny. U zdvihového pohonu trojcestného ventilu NV230-3 jsem narazil na protichůdné informace. Ptám se tedy...
Za jakých podmínek drží zdvihový pohon trojcestného ventilu NV230-3 polohu?
A) Pokud je na obou řídících svorkách Y1 a Y2 napětí vůči nule?
B) Pokud není na obou řídících svorkách Y1 a Y2 napětí vůči nule?
Martin Kurka:
Stránky prospektu Belima mluví jasně. Pohon zastaví při obou signálech Y1 i Y2 zapnutých, při obou vypnutých otevírá.
Ale možná máte problém v přepnutí nastavovacího přepínače S1.2, který definuje kterou polohu bere pohon jako zavřený ventil, jestli nahoře - plně zataženo (přednastaveno) nebo dole - plně vystrčeno (S1.2. zapnutý). Přepínač prvotně musíte nastavit v souladu s napojeným ventilem, kde ten má uzavřenou polohu.
Teprve až správně nastavíte přepínač S1.2, lze říci, že Y2 otevírá, Y1 zavírá, Y1+Y2 zastaví pohyb a není-li signál ani na Y1 ani na Y2 se ventil otevírá (viz tabulka v příloze).
Nemáte-li správně nastavený přepínač, vznikají ony protichůdné informace.
Petr Liskar:
Citace: Martin Kurka 09.12.2018, 14:45
Stránky prospektu Belima mluví jasně. Pohon zastaví při obou signálech Y1 i Y2 zapnutých, při obou vypnutých otevírá.
Máte pravdu, že český překlad manuálu to tvrdí. Obávám se ale, že jde o minelu - v originále vidím toto (viz obrázek). Jak vidno, stav, kdy je na oba vstupy přivedeno napájecí napětí, není definován ==> ventil v té chvíli může dělat cokoliv. Dle mého jde ale o nepřípustný stav.
Mimochodem, pokud ten tříbodový pohon není vybaven havarijní funkcí (což není), těžko si lze představit situaci, že bude vystavovat bez přítomnosti napájecího napětí...
Citace: Martin Kurka 09.12.2018, 14:45
Ale možná máte problém v přepnutí nastavovacího přepínače S1.2
Nemáte-li správně nastavený přepínač, vznikají ony protichůdné informace.
Pod to bych se podepsal. Je to velmi častá příčina problémů.
Juraj Rojko:
Ten český návod je zjevně vadný. A moc bych se nedivil kdyby se při současném přivedení napětí na Y1 A Y2 zastavil také, ale navždy.
Miroslav Revús:
To by som bol veľmi prekvapený. Servá Belimo používam často, hoci vo verzii pre vzduchotechnik u a tie sú blbuvzdorné. Pochybujem, že u vodných je to inak.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana