						| Tomáš Folejtar Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 04.12.2018, 22:39 » |  | 
 
 V garáži máme klasickou elektroinstala ci pod omítkou.
 Já bych si chtěl zapojit zářivkové těleso, které jsem dodatečně namontoval.
 Světlo je na stropě a chtěl bych k němu vést kabel CYKY 3x1,5 z krabice, která je na stěně pod omítkou.
 Jde mi o ten přechod kabelu z podomítky na omítku.
 Na krabici je nyní klasické šroubovací víčko, které já už použít nemůžu.
 Musím koupit nějakou součást, kterou namontuji na stávající krabici v omítce a tudy vyvedu kabel?
 Ptám se na tu součást, která mi jaksi umožní přejít z krabice na omítku.
 Kabel ke světlu bude veden v liště.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 05.12.2018, 10:07 » |  | 
 
 Např svorkovnice pětipólová s krytem.
 Souhlasím. Dnes se to dělá v několika provedeních i vzhledech. viz:https://elektrika.cz/data/clanky/ppppam031020 |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 05.12.2018, 13:35 » |  | 
 
 Až nyní jsem si všml, že se má pokračovat Cykynou v liště, tudíž bude možná pracné upravit konec lišty tak, aby hezky doléhala ke krytu svorkovnice. Takže bych raději použil lištovou krabičku s víčkem. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 05.12.2018, 20:48 » |  | 
 
 Až nyní jsem si všml, že se má pokračovat Cykynou v liště, tudíž bude možná pracné upravit konec lišty tak, aby hezky doléhala ke krytu svorkovnice.Takže bych raději použil lištovou krabičku s víčkem.
 
 Stále se nechá využít této svorkovnice.  Nebo použít nástavný rámeček s víčkem. https://www.kopos.cz/cs/produkt/1227-nastavny-ramecek
 |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 05.12.2018, 21:25 » |  | 
 
 Asi mi uniká přidaná hodnota krabice s dvojitým dnem   Tak postupně. Do lištovky vyvrtám otvor cca odpovídající průměru spodní krabice a dvě dirky pro šroubky k uchycení, takže povýším krabici pod omítkou tak aby k celku šla hezky přirazit lišta a dílo nevypadalo jak u blbých na dvorku. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Tomáš Folejtar Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 06.12.2018, 19:18 » |  | 
 
 Jsem rád, že jste pochopili můj dotaz z toho mého krkolomného výkladu. Myslel jsem, že se vyrábí něco přímo určené pro tento účel. Zkrátka krabička s větší dírou ve dně na protažení kabelu a s dírama po stranách, které budou roztečí sedět na krabičku v omítce. Každopádně moc díky za rady. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 11.12.2018, 07:31 » |  | 
 
 A když už došlo na tento typ svorkovnic, existuje nějaká pro větší (100) krabice? Zejména, když je kabel 5x4, tak malé krabičky, byť hluboké, nejsou úplně ideální.
 CYKY-J5x4mm2 ve spojení s krabicí KPR a již uvedenou pětipólovou svorkovnicí s krytem od ABB a jim podobné, viz. předposlední příspěvek se svorkovnicí ABL Sursum nevidím jako problém. Pozor, krabice KU68 jsou do jmenovitého proudu max. 16A, takže napájení spotřebiče s vyšší proudovou hodnotou přes tuto krabici je špatně!  |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  |