Jak se řeší přechod kabelu z omítky do svítidla?

(1/4) > >>

Tomáš Folejtar:

V garáži máme klasickou elektroinstala ci pod omítkou.
Já bych si chtěl zapojit zářivkové těleso, které jsem dodatečně namontoval.
Světlo je na stropě a chtěl bych k němu vést kabel CYKY 3x1,5 z krabice, která je na stěně pod omítkou.
Jde mi o ten přechod kabelu z podomítky na omítku.
Na krabici je nyní klasické šroubovací víčko, které já už použít nemůžu.
Musím koupit nějakou součást, kterou namontuji na stávající krabici v omítce a tudy vyvedu kabel?
Ptám se na tu součást, která mi jaksi umožní přejít z krabice na omítku.
Kabel ke světlu bude veden v liště.

Milan Hudec:
Např svorkovnice pětipólová s krytem.

Rozvodak:
A nestačilo by kousek nad krabičku odsekat/ provrtat a kabel zavést do stávající krabice?
Napojení provést wagosvorkami a jinak kabel vést lištou?

Jen si dovolím upozornit že takovéto práce smí jen elektrikář s osvědčením ve smyslu vyhlášky 50/1978 sb.,  to vy předpokládám nebudete...

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  05.12.2018, 09:42

Např svorkovnice pětipólová s krytem.


Souhlasím. Dnes se to dělá v několika provedeních i vzhledech.

viz:

https://elektrika.cz/data/clanky/ppppam031020

Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk  05.12.2018, 10:07

Souhlasím. Dnes se to dělá v několika provedeních i vzhledech.

viz:

https://elektrika.cz/data/clanky/ppppam031020

Až nyní jsem si všml, že se má pokračovat Cykynou v liště, tudíž bude možná pracné upravit konec lišty tak, aby hezky doléhala ke krytu svorkovnice.
Takže bych raději použil lištovou krabičku s víčkem.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana