Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
Rozmahel Vladimír:
Vítejte v síti TN.
V rozvodech s vlastním transformátore m se MUSÍ uzemňovat vodič PEN, vždy u hlavních rozvaděčů, atd.....
Tím je třeba začít...
To že naměříte nějaký proud potrubím ZP je známka toho, že je celokovové a je propojeno po celém areálu ZD, možná i dále. Tím může sloužit jako náhodný zemnič k vyrovánávání potenciálu bludnými proudy...
Ten naměřený proud je známka toho, že tam něco teče. Při rozpojení by se mělo naměřit mezi rozpojenými konci nějaké napětí, pozor, může být životu nebezpečné.
Jirka Š. Svejkovský:
Jinými slovy, chtělo by to vidět. Kecáním to těžko vyřešíme.
ACEOF ACES:
PEN Cu10mm2 nebo Al16mm2 100m = 0,2ohm.
Rozvodak:
Tak že by šlo o starou instalaci... To bych úplně neřekl.
Ten druhej PEN v HDS je na rám RE, nebo vede k HOPce?
Tím že se všechno spojí se vším, se nikdy nedá vyloučit že se něco bude vracet kudy nemá.
Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 28.11.2018, 20:06
Jinými slovy, chtělo by to vidět. Kecáním to těžko vyřešíme.
Nejen vidět...
Ale použít i techniku, které umožní toho zjisti víc než očima
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana