| | |-+  Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?  (Přečteno 13094 krát)
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« kdy: 25.11.2018, 12:09 »



Včera pri náhodnom meraní na stojanovej vŕtačke mi vykazovaly hodnoty pri meraní unikajúcich prúdov čísla, ktoré som nevedel na mieste vyhodnotit. Premeral som aj na iných zariadeniach a hodnotu unikajúceho prúdu cez vodič doplnkového ochranného pospájania prikladám v obrázku. Napríklad prívod plynu do kondenačného kotla je spripojený na HUS ktorá je nad rozvádzačom. z HUS ide taktiež vodič do rozvádzača a taktiež na uzemňovaciu sústavu... čiže všetko je vodivo spojené, a napriek tomu mám údaj na meracom prístroji v hodnote ktorú si neviem zo svojich skúseností vysvetliť...
Je možné že to spôsobujú nejaké blúdivé prúdy medzi trafostanicou ktorá je asi 100m od miesta prevádzky? Alebo to môže spôsobovať, že niekde kde je hlavný vstup plynu do budovy/areálu nieje vykonané hlavné pospájanie, čo sa mi nepodarilo preveriť. Jedná sa o starú prevádzku na družstve s nn rozvodom v sústave TN-C.


* IMG_1790.jpeg (1649.19 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 1610 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2018, 12:59 »

Mě tam dost zaujal údaj o 184% THD. To je slušná nálož harmonických. Podíval bych se po spínaných zdrojích a měřil to ještě něčím lepším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.11.2018, 13:10 »

Tohle je trochu složitější, tady se pravděpodobně nejedná o standardní unikající proud konkrétního spotřebiče, ale protože proud nejde jen cestou nejmenšího odporu, ale hledá si všechny vodivé cesty, může to být nějaká část pracovního proudu vodičem PEN.
A nelze vyloučit stav, kdy je nějaký problém na PEN vodiči a proud teče tam, kde o něj "nestojíme".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 25.11.2018, 13:31 »

Podle mého názoru má vodič PEN vzhledem ke své délce malý průřez nebo je vadný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.11.2018, 19:21 »

V pospojovani nelze vyloucit i vice ruznych vlivu ze sirsiho okoli včetne elektrochemick e ochrany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.11.2018, 12:31 »

Ďakujem za názory, bol som zmerať prúd ešte raz a zobral som aj iný prístroj, výsledok je rovnaký, hodnota sa pohybovala od 1,7-2A. Skreslenie jeden prístroj vykazoval cca 14%,  druhý rušenie v meraní nesignalizoval .

Meral som na pospájaní prívodnej trubky plynu do kondenzačného kotla, kde bola hodnota vysoká, a meral som aj na PEN vodiči pred elektromerom kde bola hodnota 0,6A, takže 3 násobná hodnota prúdu pretekala pospojovaním trubky plynu. Náhodou mi vstupná plynová drubka zo zeme vošla do kliešťaku a hodnota priamo na drubke plynu vykazovala hodnotu 2,12A. Plynové hodiny nie sú pripojené na HUS ani ich vstup ani výstup, čo by malo.

Myslíte, že hodnota ktorú som nameral na pospojovaní plynového potrubia je akým si tokom medzi HUS ktorá je pripojena na bleskozvod a Inštaláciou plynu v zemi keď tieto dva potenciály nie su priamo prepojené?

Keď sa vrátim k tomu ako som na to prišiel na začiatku, tak stlpová vrtačka mi ukazuje hodnotu cez vodič PE 18mA a keď ju odpojím od doplnkového pospájania ktoré je pripojené na HUS tak hodnota prúdu jej vodičom PE v prívodnom kábli zrazu klesne na 0,00...


* IMG_1998.jpeg (873.41 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 715 krát.)

* IMG_1999.jpeg (1169.02 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 737 krát.)

* IMG_2001.jpeg (1435.63 KB, 3024x4032 - prohlédnuto 886 krát.)

* IMG_2003-1.jpeg (180.69 KB, 720x960 - prohlédnuto 974 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.11.2018, 13:27 »

Zmerajte vnútornú impedanciu siete a impedančné slučky v HDS a potom v HR- porovnajte  . Naozaj to vyzerá na vysoký prechodový odpor na PEN vodiči. Vývod PEN z HDS máte medený pod FeZn príložkou a podľa skorodovaj skrutky aj blbo dotiahnutou. Ak potrubie bude mať nízky odpor ,  potečie vám väčšia časť vyrovnávacieho prúdu práve tade.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.11.2018, 13:39 »

Už vám to tady bylo několikrát naznačeno.
Já to shrnu:
Prověřte stav PEN v kotli!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.11.2018, 14:08 »

Nutno podotknouti:

Doufám, že si jste vědom nebezpečí při rozpojování PEN i pospojení
v takto podezřelém stavu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 28.11.2018, 14:25 »

Osobně v těchto případech dotáhnu například přímotop 2kW (případně více) a zkusmo jej zapojím do pár zásuvek s tím, že dál měřím tyto proudy. Pokud se proudy velmi znatelně mění, je problém v PEN na přívodu. Ať už na straně distributora (nejčastěji svod ze sloupu),  nebo v el. měr. rozvaděči. Zůstává-li  cca podobný, je chyba v nějakém zařízení zapojeném v síti. Jak už naznačili kolegové, nejčastěji v elektronických zdrojích, frekvenčních měničích, ale může jít i o problém na nějakém odporovém tělese, například v akumulačkách, bojleru a podobně.
V tomto případě bych hádal nedostatečný průřez PEN, vysoké hodnoty přizemnění na HUS a podobně. Proto si proud hledá snadnější cestu, kterou mu třeba v tomto případě nabízí plynové potrubí. Čekal bych i kombinaci více problémů najednou, protože se jedná o starou instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.11.2018, 16:55 »

Vítejte v síti TN.
V rozvodech s vlastním transformátore m se MUSÍ uzemňovat vodič PEN, vždy u hlavních rozvaděčů, atd.....
Tím je třeba začít...
To že naměříte nějaký proud potrubím ZP je známka toho, že je celokovové a je propojeno po celém areálu ZD, možná i dále. Tím může sloužit jako náhodný zemnič k vyrovánávání potenciálu bludnými proudy...
Ten naměřený proud je známka toho, že tam něco teče. Při rozpojení by se mělo naměřit mezi rozpojenými konci nějaké napětí, pozor, může být životu nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.11.2018, 20:06 »

Jinými slovy, chtělo by to vidět. Kecáním to těžko vyřešíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 28.11.2018, 20:25 »

PEN Cu10mm2 nebo Al16mm2 100m = 0,2ohm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 28.11.2018, 21:13 »

Tak že by šlo o starou instalaci... To bych úplně neřekl.
Ten druhej PEN v HDS je na rám RE, nebo vede k HOPce?

Tím že se všechno spojí se vším, se nikdy nedá vyloučit že se něco bude vracet kudy nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.11.2018, 08:57 »

Jinými slovy, chtělo by to vidět. Kecáním to těžko vyřešíme.
Nejen vidět...
Ale použít i techniku, které umožní toho zjisti víc než očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 29.11.2018, 09:47 »

Podle nafocené poj. skříně není vidět žádný zemnič uzemnění PEN. Je to přívod do objektu ke hlavnímu rozvaděči, má tam být vyveden zemnič, typicky FeZn. Tedy pokud není zakryt měřákem. Je třeba umět rozlišit pospojování všeho se vším, ale je třeba taky umět vidět chybějící zemnič. Tím, že se vše pospojuje bez uzemnění může to celé být na plovoucím PENu... U samostaného trafa není síť tak rozsáhlá jako běžná distribuce a vodič PEN nemusí být tak neutrální jak se předpokládá...
Znám dosti dobře stav starých zemědělských provozů...
Bylo by zajímavé rozpojit to pospojování u kotle a změřit napětí na těch rozpojených koncích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.11.2018, 11:41 »

Močůvka, článek.......
Taky už mě to zaskočilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 03.12.2018, 18:29 »

 tak dnes som bol v prevádzke opat a pripravil som si niekoľko meraní.

Prechodový odpor na PEN bol v poriadku, dokonca som odpojil všetky vodiče od PEN a všetky nanovo a napevno pripojil.. Tie medene vodice CY z prívodu do RMS v prevadzke a CY6 na HUS by na tej hliniovej svorkovnici nemali byt napriamo ale pre ucel merania som ich pevne dotiahol a pokracoval v praci..(pojdem ich neskor pripojit a oddelit Cu od Al) Vodič PEN je pripojený na uzemňovač, odpor som meral viacero metódami a výsledky podľa merania sú 0,6-1,1 Ohm, zemný odpor uzemnovača som meral pri odpojenom PEN vodiči.

Všetkvy vodiče som podoťahoval a meral som nasledovné..:
- vnútorný odpori siete v rozvádzači na vstupe a hodnoty boli 0,44/0,79/0,79
- meranie impedančnej slučky vo vstupnom rozvádzači na nožových poistkách a hodnoty boli 0,43/0,38/0,57

- odpojil som vodič ochranného pospájania cez ktorý mi merací prístroj ukazoval ten unikajúci prúd a s počudovaním som zistil, že som žiadne napätie nenameral, čomu som sám nejako neveril... Meral som to nezávisle dvomi meracími prístrojmi proste napatie medzi odpojeným vodičom pospájania a trubkou nebolo žiadne...

- Z PEN v prípojnej skrinke je vedený 2x vodič CY6, jeden sa nachádza v prívodnom kábli do rozvodnice RMS ktorá je v prevádzke, vzdialená asi 3m za stenou od hlavnej pripojovacej skrinky kde sa nachádzajú hlavné tavné poistky ktoré je vidiet na obrázku a kde je uzemnený aj PEN vodič (vpravo dolu na fotke). Druhý vodič CY6 je vedený priamo do HUS ktorá je v blízkosti RMS rozvádzača... z HUS su pospájané cca 5ks strojov, prepoj do RMS, a prepoj na plynovú trubku.

- skúsil som ešte jednu vec... v pripojovacej skrinke som vyšroboval všetky poistky a čuduj sa svete prúd vodičom ktorým je pospájaná plynová trubka na HUS stále pretekal prúd... prevádzka bola úplne bez napätia, lebo som mal na vstupe všetky poistky vyšrobované.. Prúd kolísal náhodne od 1,6A až do 3A.

V tejto chvíli som bol z toho už uplny jeleň... predpokladám že uzemnený PEN a plynová trubka sa javia ako dva rôzne potenciály a tak si vysvetlujem pretekajúci prúd...ale prečo je tak veľký?... prečo som nenameral žiadne napätie medzi trubkou a vodičom jej pospojovania?... Prečo keď som natiahol vodič z PEN v pripojovacej skrinke (síce len prierezu 1,5mm) a spojil som ho vodivo na plynomer tak prúd proste stale ukahoval hodnotu okolo 2A... Zdá sa mi, že som narazil na problém, ktorý je akosi nad rámec mojich doterajších vedomostí Úsměv

Ďakujem za reakcie a názory, verím že sa naúčím zasa niečo nové a spoločne to vyriešime Úsměv





* IMG_2123.jpeg (1203.83 KB, 3024x4032 - prohlédnuto 622 krát.)

* IMG_2118.jpeg (1331.79 KB, 3024x4032 - prohlédnuto 697 krát.)

* IMG_2119.jpeg (1235.4 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 984 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?