#EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry

<< < (2/2)

Rozvodak:
Citace: František Šohajda  26.11.2018, 08:54

Tak nějak...
Asi největší ztráty jsou ve vedeních nn. Myslím si, že více jak v černotách. ;)
Před lety jsme počítali jedno vedení cca 40m od trafa a dieslu pro firmu, kde umístit přepínání.
A vyšlo  v tom přepínání, nevhodně instalovaném ,roční ztráty hodně desítek tisíc kW!



Hlavně na vrchním vedení.
Ale pozor, technické ztráty jsou utajeny  :D Co kdyby se do nich někdo vlezl?  :D

Vlado Konrád:
Citace: František Šohajda  26.11.2018, 08:54

Tak nějak...
Asi největší ztráty jsou ve vedeních nn. Myslím si, že více jak v černotách. ;)
Před lety jsme počítali jedno vedení cca 40m od trafa a dieslu pro firmu, kde umístit přepínání.
A vyšlo  v tom přepínání, nevhodně instalovaném ,roční ztráty hodně desítek tisíc kW!



Oprava ? : Asi kWh

So stratami na distribučných vedeniach sa počíta, bez nich to neide. Raz mi dalo dosť práce vysvetliť majiteľovi rozsiahleho objeku, prečo mu súčet podružných meraní  v prevádzkach nesedí s distribučným

Rozvodak:
Citace: Vlado Konrád  27.11.2018, 09:03

Oprava ? : Asi kWh

So stratami na distribučných vedeniach sa počíta, bez nich to neide. Raz mi dalo dosť práce vysvetliť majiteľovi rozsiahleho objeku, prečo mu súčet podružných meraní  v prevádzkach nesedí s distribučným


Proto je dobrý je mít všechny někde na začátku v rozvodně, ať si každý platí své ztráty.