Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?

(1/2) > >>

Jiří Soty:
Při měření unikajících proudů se spotřebič rozděluje, který jde uložit izolovaně a který nejde. Jaký spotřebič nejde?

Marek Laube:
Co například kombi sporák plyn/elektrika? Kde je připojen plynovými trubkami na zemní potenciál.

Jan Franěk:
Průtokový ohřívač připojený kovovými trubkami s FeZn rozvody.
Plynový kotel

a tak podobně.

Jiří Schwarz:
Ovšem tady narazíme na problém jestli např. průtokový ohřívač, který je někde přišroubovaný, s pevným přívodem vody, revidovat podle normy na spotřebiče a jestli to může dělat RT s osvědčením E4

Jan Franěk:
Jasně, je to případ od případu. Třeba u nás v MŠ je průtokový ohřívač navolno postavený pod dřezem, připojený přes vidlici a na nerezových hadičkách.

Ale to už je přece na posouzení každého RT v konkrétním místě na konkrétním zařízení.