Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
Jiří Soty:
Při měření unikajících proudů se spotřebič rozděluje, který jde uložit izolovaně a který nejde. Jaký spotřebič nejde?
Marek Laube:
Co například kombi sporák plyn/elektrika? Kde je připojen plynovými trubkami na zemní potenciál.
Jan Franěk:
Průtokový ohřívač připojený kovovými trubkami s FeZn rozvody.
Plynový kotel
a tak podobně.
Jiří Schwarz:
Ovšem tady narazíme na problém jestli např. průtokový ohřívač, který je někde přišroubovaný, s pevným přívodem vody, revidovat podle normy na spotřebiče a jestli to může dělat RT s osvědčením E4
Jan Franěk:
Jasně, je to případ od případu. Třeba u nás v MŠ je průtokový ohřívač navolno postavený pod dřezem, připojený přes vidlici a na nerezových hadičkách.
Ale to už je přece na posouzení každého RT v konkrétním místě na konkrétním zařízení.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana