Miroslav Minařík:
Koukám, že na tu odpověď jdete opravdu silně vědecky! Ale asi to jinak nejde když tazatel přiložil schéma.  (dance)

František Šohajda:
Toto se učí ve fyzice v základce!! ;D ;D

Milan Hudec:
Citace: Jiří Černých  09.11.2018, 22:18

Lze dva kolébkové spínače řazení 2 zapojit jako schodišťák? Prostě ovládání světla že dvou míst?


Ano, ze dvou jeden uděláte, jen se budou muset klapky ovládat stejně.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  11.11.2018, 17:38

Ano, ze dvou jeden uděláte, jen se budou muset klapky ovládat stejně.


To jo, jeden strojek ale musí být vzhůru nohama a klapky slepené dohromady. Pak ale stačí dvě jedničky.

Odpověď tazateli: pokud jsem správně pochopil dotaz, tak ne, nejde to.

Jiří Kubík:
Kolébkový spínač č.2 (viz. obr.) je obyčejný dvoupól. vypínač s jednou klapkou
- zapnuto vypnuto, se čtyřmi vývody. (2 propojeny/2 rozpojeny)

Schodišťový přepínač musí mít vývody 3.
1 "přívodní" který se propojuje střídavě s jedním, nebo druhým.
Z dvojpólového vypínače to udělat nejde.