Demarcus 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 08.11.2018, 15:05 » | 
								
								 | 
							  
							 
							V učebnici elektroenerget  iky (rok vydání 1976) jsem narazil na tabulku "Nejmenší dovolené proudy [A] vodičů přiřazené k jmenovitým proudům pojistek". Stále mi vrtá hlavou co tato tabulka vlastně popisuje a k jakým výpočtům se používá. Tabulku přikládám v příloze. https://zdroje.elektrika.cz/?q=energetika&rok_od=&rok_do=&facet=Učebnice  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Milan Hudec 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 09.11.2018, 23:23 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Na pojistku třeba 50A samozřejmě nelze připojit vodič, který je dimenzován na proud nižší než 50A, protože při zkratu by se přepálil ten vodič a ne pojistka.
  Při zkratu by se vodič dozajista nepřepálil.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 10.11.2018, 05:32 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Odkaz mě ukáže množství různých knih. Můžete prosím napsat o kterou knihu konkrétně jde a na které stránce ji najdememe? Ušetříte tím mnoho času mě i kolegům. 
  Předpokládám že text okolo tabulky poskytne relevantní vysvětlení. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Kubík 
							
								Neverifikovaný uživatel @6 
								       
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 10.11.2018, 09:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Při zkratu by se vodič dozajista nepřepálil.
  Připojíme vodič 1,5mm2 Al (12A) za pojistku 400A a uděláme zkrat a hned uvidíme, kdo má pravdu.   Mě spíše udivuje, proč byla nutná na tak samozřejmou věc tabulka. Asi vznikla v časech všeobecných úspor, kdy každý ušetřený mm2 barevného kovu šetřil devizy našemu národnímu hospodářství a vše se projektovalo  nadoraz. Není někde něco podobného i dnes?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Milan Hudec 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 10.11.2018, 10:10 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Na pojistku třeba 50A samozřejmě nelze připojit vodič, který je dimenzován na proud nižší než 50A, protože při zkratu by se přepálil ten vodič a ne pojistka.
  Napsal jste toto, což je naprosto mimo   Hodnotě pojistky v paxi bude odpovídat cca desítečka vodič co se týká přetížení a co se týká zkratu budeme se pohybovat v teoretickém intervalu mezi 1,5mm ..............  .25/35mm, přičemž v běžných podmínkách to vyjde cca na 4mm.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Demarcus 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 10.11.2018, 13:50 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Odkaz mě ukáže množství různých knih. Můžete prosím napsat o kterou knihu konkrétně jde a na které stránce ji najdememe? Ušetříte tím mnoho času mě i kolegům. 
  Předpokládám že text okolo tabulky poskytne relevantní vysvětlení.
  Máte pravdu pane Franěk      (viz příloha, zdroj: Příklady a úlohy z elektroenerget  iky Homolka, Foit) Nechápu jak jsem to mohl přehlédnout    Tzn. zda-li to správně chápu při výpočtu (podle této starší normy) jako první najdu jmenovitou proudovou zatížitelnost daného typu vodiče pro jeho konkrétní průřez. Následně tuto hodnotu násobím přepočítacími součiniteli pro: druh prostředí, teplotu prostředí, způsob uložení, seskupení. Na závěr podle zmiňované tabulky ověřím zda bude vedení správně chráněno před přetížením a zkratem ve spojení s pojistkou konkrétní jmenovité hodnoty, v případě že je vypočítaná proudová zatížitelnost menší než minimální hodnota v tabulce, vedení by nebylo správně chráněno před těmito nadproudy a proto např. zvolím větší průřez. Tabulka se tedy vztahuje jen k základní teplotě prostředí (25 °C) jinak se musí tato minimální hodnota proudu spočítat (vzorec viz příloha). Máte někdo tušení zda jsou grafy pro zjištění součinitele K p také v elektrotechnic  kých tabulkách (JAROLÍM KAREL A KOLEKTIV rv. 1967) ?    
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #16 kdy: 10.11.2018, 15:03 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Máte někdo tušení zda jsou grafy pro zjištění součinitele Kp také v elektrotechnic kých tabulkách (JAROLÍM KAREL A KOLEKTIV rv. 1967) ?
  Nevím, jak v tabulkách, ale v normě je to Obrázek 11 až 14  
						 | 
					 
					
						
							
							 