Musí být za 10A jističem vše na 10A nebo více?

(1/3) > >>

tomáš štefka:
1.Jistič na obvodu osvětlení 1x 16 A, vypínače v místnostech s I jm =10 A.

Prý musím dát jistič 1x 10A, přestože je zřejmé ,  že u instalovaného osvětlení těžko může dojít k proudovému přetížení nad 10 A.

2.Pracovní stroj s vypínačem 3x 10A je v rozvaděči jištěn 3x 16 A.

Opět prý musím použít jistič 3x 10A prý dle ČSN 34 1610.

Dnes již nevím v které normě, jsem četl, že proudová hodnota vypínače pracovního stroje má být taková, aby vypínač snesl proudové zatížení instalovaného motoru.

U stroje tedy budu mít desetiamperový vypínač a na kabelu klidně  63A vidlici. Tak bych si to myslel.
 

Jiří Fuksa:
To: Štefka
1. A co když si přes zlodějku koupenou v Praze na Florenci připojím na světlo 3,5 kW rozbrusku, snese to ten vypínač? Jistič ano. Mimochodem, máte na 16A dimenzováno i to vedení? Pokud ano můžete osadit 16A vypínač, jsou již běžně na trhu.
2. Vypínač stroje musí snést dokonce i proudové zatížení zabržděného motoru. Obecně platí, že veškeré prvky musí být dimenzovány na jmenovitou hodnotu tj. hodnotu předřazeného jističe. Velikost vidlice (pokud je větší) nemá s jištěním nic společného.

Vladimír Huba:
ad 1:
Zbytočne sa trápite otázkou prúdového preťaženia a prúdových pomerov. To nikto nikdy nemôže zaručiť ani s istotou potvrdiť. Preto z hľadiska prúdovej zaťažiteľnosti obvodov musíte vychádzať z menovitých, resp.dovolenýc h prúdov inštalovaných prvkov. A podľa najslabšieho prvku v obvode dimenzujete istenie.

ad 2:
Detto ako 1 - najslabším prvkom v inštalácii sa javí 10A vypínač t.zn. max.10A istenie.

Viď: ČSN 33 2000-1 čl.133.2.2 (tiež možno aplikovať čl.133.2.4 a čl.133.4)
       ČSN 33 2000-5-51 čl.512.1.2

Štefan Beláň:
Kdysi jsem zastával stejný názor "vypínače podle jističe".

Tak tomu ve skutečnosti ale vždy není. Vypínače se vždy dimenzují z pohledu připojeného zařízení a jeho  max. proudu. Pokud je připojené zařízení jasně definované a nelze předpokládat vyšší zatížení jak 10A, stačí vypínač 10A, i když je jištění obvodu vyšší.

V případě, kdy se vypínačem vypíná zásuvka(y),  je nutné dodržet velikost vypínače podle jističe.

Jan Alin:
To: Štefan Beláň

Prošel jsem stejným názorovým posunem a to od názoru že za jističem musí být všechny přístroje dimenzovány minimálně na In jističe k názoru že 16A jističem jistím klidně obvody kde jsou vypínače 10A (dle normy to může být v pořádku) a nyní se po zkušenostech vracím k původnímu názoru. On si provozovatel na takovýhle obvod klidně osadí navíc pár halogenů a vypínači div se. Když už se nemůžu opřít o normu tak to klidně napíšu jako doporučení.