Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« kdy: 02.11.2018, 17:35 »

Od technika ČEZ zůstal v elektroměrovém rozvaděči (kompaktní pilíř DCK) lístek se závadou na odběrném místě kvůli které nebylo možno provést zaplombování.

Důvod byl "nedostatečné krytí hlavního jističe".
Poradíte mi jak více "přikrýt " hlavní jistič, než tak jak je už  z výroby rozvaděč vyroben. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 03.11.2018, 11:51 »

Nemáš foto?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2018, 12:24 »

není to originální foto odběrnéo místa ale jedná se o tento pilíř .... elektroměr uz je osazen a HDO taky . Jen po rozplombování nechtějí znovu zaplombovat z důvodu jaky jsem uvedl


* 38.jpg (58.5 KB, 663x1000 - prohlédnuto 1790 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.11.2018, 13:37 »

To zase prijel nejakej idiot co si potrebuje honit triko...
Standartni rozvadec s krytim IP44/20C. Nevim co by chtel vic.
Ma tam dirky na zaplombovani.? Ma. Ma to kryti dane nermou pro venkovni prostory? Ma. Nevim... Jestli to neni nejaka mistni legenda jako pan Strnad u EONu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2018, 13:45 »

A nebude problém ve spodní části pilíře?

Tyto pilíře mají zásadní problém. Buď přišroubuju přední kryt kabelového prostoru ale už se nedostanu na šrouby, co drží horní část na té spodní. Nebo přišroubuju horní část ke spodní (to udělají všichni),  pak ale nemám šanci přišroubovat spodní kryt.

Zůstane tak přístupný kabel mezi PS a ER. Přilepit spodní dvířka nestačí. Obvykle se rozvoďáci spokojí s tím, že ten kabel nasoukám ještě do husího krku tak, aby ani kousek nečouhal.

Logiku v tom nehledejte, žádná tam není, ale už jsem to 2x zažil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.11.2018, 15:02 »

Tyto pilíře mají zásadní problém. Buď přišroubuju přední kryt kabelového prostoru ale už se nedostanu na šrouby, co drží horní část na té spodní. Nebo přišroubuju horní část ke spodní (to udělají všichni),  pak ale nemám šanci přišroubovat spodní kryt.

Zbtohoto duvodu nesnasim tento typ rozvadecu od DCK. Radeji ESTAcky, kde je fura mista i na draty. Tohleto vymyslel debil, kterej to nikdy neosazoval.
Schvalne jsem si nasel montazni navod kdysi... A z nej plynulo ze se nejdriv musi rozvadec sesroubovat potom za nasunovani kabelu do diry pod jisticem osazovat do vykopu. Pakarna...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2018, 15:10 »

Jediný problém který vidím, je to, že se ve vrchní části sráží voda. Tzn.,  že pilíř nebyl instalován dle montážního návodu výrobce. Krytí jističe je v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.11.2018, 17:23 »

A nebude problém ve spodní části pilíře?

Tyto pilíře mají zásadní problém. Buď přišroubuju přední kryt kabelového prostoru ale už se nedostanu na šrouby, co drží horní část na té spodní. Nebo přišroubuju horní část ke spodní (to udělají všichni),  pak ale nemám šanci přišroubovat spodní kryt.

Zůstane tak přístupný kabel mezi PS a ER. Přilepit spodní dvířka nestačí. Obvykle se rozvoďáci spokojí s tím, že ten kabel nasoukám ještě do husího krku tak, aby ani kousek nečouhal.

Logiku v tom nehledejte, žádná tam není, ale už jsem to 2x zažil.

přesně tak to dělám u léta a poprvé tento problem ,  myslel jsem si jestli to nebude tím .... holt jiny kraj jiny mrav
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.11.2018, 17:44 »

Protože takhle to ojebávají firmy léta (ty šrouby rovnou zahazovali) u přípojkových pilířů, no a pak ten dekl jednou vypad a nedopadlo to úplně dobře. Od té doby se to musí nekompromisně kontrolovat.
No a na elektroměrový se to přeneslo taky,  už z titulu dodržení PP. Ovšem tam to lze v nejhorším vyřešit (jak už zaznělo) trubkou, ideálně kovovou.
A co se té kondenzace týče, je to částečně špatnou montáží a částečně vlastní konstrukcí. Bylo by záhodno mimo správného zásypu osadit ventilační průchodky např DA 084 a popřípadě i DD 084 na dno.
Jistič dlouhodobé nasazení ve vlhkosti odmění selháním, na jednu stranu připravenej kšeft, ale na druhou stranu je-li zákazník trochu soudný, tak špatná vizitka řemeslníka...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.11.2018, 20:57 »

Nějak mě uniká o co jde... krytí hlavního jističe je zajímavej termínus technikus.

Co na tom že jde vysadit přepážka pod rozvaděčem? Tak se tam alespoň mohou kouknout, jestli tam nedochází k NO  Smích
To by u zděnýho pilíře jistě nešlo  Mrknutí

Navrhované řešení s trubkou mě rozesmívá, ta tam má být tak jako tak, viz. PP. HDV nebo odbočka k elektroměru má být vždy v trubce (protažitelnost, zvýšená ochrana před NO)

Nezkoušel někdo tu přepážku upravit k plombování?

Vzlínající vlhkost v pilíři je dost častým problémem. Stejně jako zamoření hmyzem a hlodavci. Na vině je chybný montážní postup. Základ to chce probetónovat a šachtu zasypat plaveným pískem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.11.2018, 07:31 »



Vzlínající vlhkost v pilíři je dost častým problémem. Stejně jako zamoření hmyzem a hlodavci. Na vině je chybný montážní postup. Základ to chce probetónovat a šachtu zasypat plaveným pískem.

Např. zmiňovaní DCK Holoubkov mají na svém webu návod na montáž pilířových rozvaděčů, ke se doporučuje základ o síle min. 5cm ze štěrku, písku, nebo suchého betonu a volný kabelový prostor pak vysypat suchým plaveným pískem frakce 0,4mm a nad úroveň terénu pak dosypat 30cm keramzitem. Pak věřím tomu, že vzlínání vody bude tatam.

http://www.dck.cz/new/down/brozura_2017.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč používat zářivky s ochrannými kryty?
 Kde sehnat náhradní sklo do socialistického svítidla ?
 Kde sehnat kryty na staré 3f jističe ITM?
 Mohou být kryty svorkovnic stoupacího vedení z průhledného plexi?
 Kde se lze setkat s ochranou neživých částí krytem či zábranou?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Kde pořídit krabičku kombinace zásuvky a vidlice pro vlastní vestavbu?
 Lze ochranný kryt stroje použit k funkci start?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
 Bude elektrický spotřebič po opravě truhlářem vyhovující?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Je chybějící vnitřní kryt rozvaděče v panelovém domě velmi závažná závada?
 Musí být na zářivkách v hledišti v divadle kryt?
 Co vám říká pojem úplný kryt?
 Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?
 S jakou normou je v rozporu chybějící kryt ventilátoru chlazení elektromotoru?
 Neznáte někdo označení tohoto krytu spouštěče dřevoobráběcího stroje?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Používáte kryty nad podhledová svítídla?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.