Milan Hudec:
Pokud není známa nadmořská výška použití oné izolace, jsou veškeré výpočty na kočku i s tím koeficientem.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  27.10.2018, 09:17

Pokud není známa nadmořská výška použití oné izolace, jsou veškeré výpočty na kočku i s tím koeficientem.


Já vždycky myslel, že tlak hraje roli u izolační schopnosti vzduchu, ale že by i u pevného dielektrika?

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.10.2018, 09:27

Já vždycky myslel, že tlak hraje roli u izolační schopnosti vzduchu, ale že by i u pevného dielektrika?

5km pod mořem/5km na orbitu.
Něco mě říká že tam rozdíl bude.

Jirka Š. Svejkovský:
Předpokládejme standardních 0 .. 2000 m n. m.

Jiří Schwarz:
Asi bych nehledal vliv atmosférického tlaku na tloušťku izolace tak, kde bude mít materiál souvislou vrstvu a "nebude tam končit",  ale určitě je to nutné při napětí v desítkách kV zohlednit na koncích, aby nehrozil nějaký výboj nebo přeskok po povrchu