Michal Šenkýř:
Citace: Vlado Konrád 30.10.2018, 03:59
A to vám ešte nepovedali, že v rámci dobrých vzťahov vám vykopú jamu cca 4,5x4,5x2m a nalejú 20m3 betónu.
Nestrašte, na příhradový stožár 15/40 který je v pevných hlínách (tazatel poslal fotku z Březiny, takže předpokládám oblast Moravského krasu), je výkop 12,7 m3 a betonu je tam 11,96 m3, zásyp 1,52m3. To, co popisujete děláme třeba na místě, kde je tekuté bláto a podobné srandy pro stožáry 28/60.
Nic to samozřejmě nemění na tom, že jak investor, tak projektant se chovají (dle vyjádření tazatele), slušně řečeno povýšeně.
Vlado Konrád:
Nestraším
pre zeminy s únosnosťou nad 100 kPa až 200kPa - F7 tuhá
15,5/ (40) 1,65m3 C30/37 22,96m3 C20/25
15,5/ (30) 1,65m3 C30/37 15,70m3 C20/25
pre zeminy s únosnosťou nad 300 kPa - G3 stredne uľahnutá
15,5/ (40) 1,65m3 C30/37 21,91m3 C20/25
Je to štandard distribučnej u nás, a takto sa to zadáva do projektov. Je jasné že je to zle. Ale že by niekto robil prieskum, riešil únosnosť zeminy a napočítal ťahy kvôli pár kubíkom betónu nehrozí. A myslím že ani u vás. Ak je to súkromá investícia tak áno, prihliadne sa aj na ekonomiku.
cit:
Asi toho projektanta ještě popíchnu a zeptám se ho na to. On mi totiž na schůzce tvrdil, že betonový sloup jako takový by ten tah koncového sloupu vydržel, ale patky na betonovém sloupu by ten tah už neustály.
Vačší blud som ešte nepočul ak to nebude postavené v močiari alebo rašelinisku. Naviac, betónový stožiar sa nestavia na pätku, ale je votknutý do betonového základu. Projektant sa točí aby zdôvodnil zámenu , vybral si ale zle.
Mimochodom ,nemá logiku investovať kopu peňazí do riešenia s mrežákom, keď sa to dá elegantne , jednoducho za za zlomok ceny spraviť s betónovým stožiarom. Leda ak je to zámer.
Ako sa ubrániť vám najlepšie poradí právnik. Na slovensku ak sa postavíte na zadné, distibučná ustúpi. Možno to súvisí s majiteľmi. Zahraniční sú citliví na spory s obyvateľmi
Zdenek+:
@ Radek : kolik jim zaplatite za tech 60 metru prelozeni?
Vlado Konrád:
3x spojka, 3x koncovka, 210m vn kábla 20 NA2XSF2Y 1x150/25, výkop 65x120-60m, chránička KSXPEG 160-60m , odstávka siete, diagnostika kábelového vedenia, napäťová a plášťová skúška. cca = 3 900 EUR takých bratu cez 100 000 Čk len v nákladoch. Pokiaľ ich poznám pripočítajú aj dátum od stvorenie sveta
Michal Šenkýř:
Já bych určitě požadoval rozdílový rozpočet, tedy co by to stálo v původní variantě a kolik to bude stát v nové variantě, rozdíl jde na žadatele.
Citace: Vlado Konrád 31.10.2018, 09:07
210m vn kábla 20 NA2XSF2Y 1x150/25,
Předpokládám, že to je linka 22 kV, takže raději 22-AXEKCY 1x150/25. Rozdíl v ceně minimální.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana