Martin Šedivý:
Včera brzy ráno jsem byl zavolán k nájemkyni RD, která mi ohlásila, že jsou bez proudu. Následnou kontrolou domovní rozvonice jsem nezjistil žádný vybavený ochranný prvek. Při kontrole elměrového rozvaděče jsem objevil vypnutý hlavní jistič. Po zapnutí jističe před elmerem téměř vše fungovalo správně. / vypnutí cizí osobou je vyloučeno/  Při detailním ohledání příčiny vzniku vypnutí jističe před elměrem jsem našel pouze nefunkční impulsní stmívané relé DIM 5, výrobce ELKOEP, se kterým mám bohužel pouze špatné zkušenosti. Ptám se tedy, zda je možné, aby porucha v tomto relé způsobila vypnutí jističe před elměrem bez vybavení předřazených jističů. Jištění A1,A2 = 10A,  ovládaný světelný okruh 10A. Zatížení regulovaného sv. okruhu max. 200W, zatížení jističe před elměrem v čase poruchy  max 20A v každé fázi. - má jmenovitou zatížitelnost 50A a všechny jističe mají vyp. char. B. Nemohu vyloučit  že se nájemkyně pokoušela v domovní rozvodnici zapnout všchny jističe, které byly vypnuté. Ale i přesto je mi podivné, že by porucha v elektronice imp. relé byl schopna vybavit Hlavní 3f jistič před elměrem 50A. Nenšel jsem jiné souvislosti v používání instalace, které by zapříčinily vybavení jističe před elměrem a poškození imp. relé. Napadá mě snad jedině trvalejší podpětí v síti dodavatele.... ........ Díky za názory.

Štefan Beláň:
Při tvrdém zkratu na obvodu jištěném jističem 10A v blízkosti hlavního jističe 50A, a při nízké impedanci, tj, vysokém zkratovém proudu, může dojít k současnému vybavení obou jističů. Záleží, jaká byla impedance v místě vzniku zkratu, a zda nedošlo při zkratu k přeskoku oblouku na ostatní fázové vodiče.
Dále je také důležité, jakou charakteristik u měly oba jističe. :-\

Štefan Beláň:
TO: Šedivý

Při druhém čtení jsem si všiml, že uvádíte, že jistič 10A nevybavil!
Tak to považuji za nesmysl!  (wall)

Petr Doležal:
Citace: Martin Šedivý  06.01.2007, 19:20

Nemohu vyloučit  že se nájemkyně pokoušela v domovní rozvodnici zapnout všchny jističe, které byly vypnuté.

;)
P.S. 22:35 - Bylo to pro p.Beláně, který váš příspěvek nedočetl a nebo si nevšiml, že jste připustil možný zásah nájemkyně ještě před vaším příchodem a nechtěla "kápnout božskou".
A nejen to, také mohla tak dlouho zapínat jistič 10A do zkratu, až se ten 50A "naštval" a vypnul taky, pokud již nebyl vypnut poruchou.
Jinak pro zajímavost, dal jsem to do SICHRu a selektivita je zaručena jen do 190A zkratového proudu. Nad tuto hodnotu je po selektivitě.

Martin Šedivý:
Pan Beláň mi bohužel, nebo bohudík, potvrzuje mojí doměněku,že je vše asi jinak než se zdá.... k přeskoku nedošlo-všechny kontaky a vodiče nejeví, byť mizivý, náznak přeskoku. Pane Doležale, doufám, že jsem vás pochopil správně.  Pokud by to tak nebylo tak doplňuji- Jističe, které byly vypnuté v důsledku poruchy  ;) Za vynechanání písmenek v textu se omlouvám.