Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?

(1/1)

Jan Pukl:

L a N jsou jasné (fáze na střed, nulák na závit),  ale kam (pokud vůbec) mám v tomto případě zapojit ochranný vodič?

Václav Třetí:
Na kovovou kontrukci svítidla, tam by pro měla být patřičná svorka se standardním označením (otočený stromeček nebo PE). U svítidel vyrobených ve dvojité izolaci (označeno dvěma čtverečky v sobě) nikam!

U vámi vyfotografovan é objímky je tak trochu problém, má část pro namontování do svítidla opatřenou kovovou vložkou se závitem M10x1, ta ovšem nemá vlastní zemnící svorku. Z toho důvodu je v případě, že nelze tuto čát spojit s ochranou přes konstrukci svítidla, lepší použít objímku, která má závitovou část pro žárovku z keramiky, krytku vývodů s montážním otvorem z termosetu (bakelitu).

Jan Pukl:
Díky za odpověď. Na objímce bude už pouze keramické stínítko, tudíž mi asi nezbude nic jiného, než PE zaizolovat a nezapojovat...

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Pukl  19.10.2018, 08:40

Díky za odpověď. Na objímce bude už pouze keramické stínítko, tudíž mi asi nezbude nic jiného, než PE zaizolovat a nezapojovat...


Objímka i svítidlo je ve druhé třídě (izolované),  není kam PE zapojit.

Hlavně nestříhat, izolovat se nemusí, jenom ho umístit tak, aby se nedotkl fáze. Zůstane v rezervě pro případ, že byste v budoucnu potřeboval instalovat svítidlo v první třídě.

Jan Pukl:
 (poklona)  za odpověď   :)

Navigace