| | |-+  Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?  (Přečteno 22056 krát)
Tony5
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 12.10.2018, 11:29 »

Bydlím v novostavbě v 2+KK a všimnul jsem si, že mám veškeré jističe typu C.
Kromě hlavního jističe na chodbě, ten je B25.
Je toto zapojení v pořádku?
Nejsou v bytě spíše vhodnější jističe B?


* WP_20180723_16_58_10_Pro.jpg (1238.01 KB, 1456x2592 - prohlédnuto 4127 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2018, 06:46 »

Standardní to samozřejmě není. Jističe s charakteristik ou C se v instalaci posuzují s naprosto jinými hodnotami a pak dost záleží na zvoleném průřezu vodičů kabelu, jeho délce a uložení. Stejně tak se v běžných podmínkách nepoužívají jističe s citlivostí 1000kA. Vhodnost "céčka" vám na místě potvrdí nebo vyvrátí jen revizní technik. My se zde o tom můžeme jen sáhodlouze dohadovat bez jakéhokoli závazného resumé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.10.2018, 07:36 »

S jističi to je jak uvedl kolega.
Nicméně strašná je ona spodní řada, tj.to co stojí cca.80% nákladů na onen rozvaděč.
Takhle kdybych v učení něco zapojil, tak mě okamžitě přeřadí na jiný obor Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tony5
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.10.2018, 08:03 »

S jističi to je jak uvedl kolega.
Nicméně strašná je ona spodní řada, tj.to co stojí cca.80% nákladů na onen rozvaděč.
Takhle kdybych v učení něco zapojil, tak mě okamžitě přeřadí na jiný obor Úsměv

No jo, já jsem to nezapojoval ani nedělal revizi, já jsem laik, tohle dělali odborníci. Jde mně o to, že to mohu reklamovat, ale musí tam být vyloženě něco, co být nesmí. Jestli budu argumentovat tím, že to není "standardní" nebo "strašně zapojený",  ale ničemu to neodporuje, tak asi neuspěju.
Teď asi budu kecat, nevím, jak to chodí, ale předpokládám, že se napřed vytvoří a schválí nějaký projekt co a jak zapojit a podle toho to ti chlapi pak na místě musej udělat. Jestli si ho nemám vyžádat a zkontrolovat, jestli to takhle má být nebo tam ty jističe C dal, protože je zrovna měl po ruce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.10.2018, 10:45 »

Jak píšou kolegové standartní ta charakteriskti ka C není. Bez měžení vám tady asi nikdo neřekne, jestli to vyhoví nebo ne. Můžeme to zkusmo spočítat.
Zs< U/I, kde kde U bude fázové napětí a I bude reziduální proud chrániče, tedy Zs < 230/0,03 -> 7666,666 Ohm. Což dle mě bez problémů bude.
Krapet se situace změní kdyby tam nebyl proudový chránič, a museli by jsme uvažovat vybavení o jističem. Tedy uvažujme že jistič bude do 0,2s vybavovat spolehlivě při cca 7mi násobku In, tedy max impedance pro 16A jistič je tedy Zs < 230/(5x16) -> 2,05Ohm.
Což podle mě taky bude splněno. Z praxe se impedance v bytových instalacích (nových) pohybuje od 0,5 do 1,5Ohm.

Co se týče 10kA zkratové odolnosit, tady bych vůbec neviděl problém. Vyšší zkratová odolnost bude znamenat vyšší spolehlivost kontaktů, tedy při vypínání zkratů, by měl tento jistič vydržet více než 6kA.
Jistě 10kA jističe jsou dražší než 6kA.

Projekt předpokládáte správně. Jestli je toť otázkou Úsměv Dále by měl existovat minimálně výchozí revizní zpráva. A z informací v těchto dvou dokumentech (projektu a revize) bude jasné, zda-li je to dobře nebo špatně.

Co se týče samotného provedení rozvaděče. Není to nijak závratně krásný, ale ani žádná velká tragédie.
Největší problém, z hlediska elektrického, vidím v tom, že přívodní vedení před svodiči přepětí a bleskoproudů (jestli jsem správně identifikoval stupeň T1 a T2 na popisu té zelené krabičky) je v souběhu s chráněnými obvody.
Naopak oceňuji osazení HL. vypínače na vstupu do rozvaděče. To taky nebývá u bytových instalací úplně standart.

Když to zhodnotím celkově (jen podle tohodle obrázku). Tak bych řekl, že to pravděpodobně není úplně špatně, ale ani úplně dobře. Řekl bych, že takový standartm, jak se dnes provádí elektroinstala ce.

PS: Tady většina kolegů co přispívá, jsou profíci, jejichž dílo i nároky na provedení, je o nějaký ten level výše než je, řekněme standart. Kolegové neroztrhejte mě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.10.2018, 11:35 »

Tedy uvažujme že jistič bude do 0,2s vybavovat spolehlivě při cca 7mi násobku In, tedy max impedance pro 16A jistič je tedy Zs < 230/(5x16) -> 2,05Ohm.

U charakteristik y C je nutné uvažovat desetinásobek In. Tedy Zs < 230/(10x16) = 1,4 Ohm. Po revizní korekci 1,4 x 0,67 je to 0,9 Ohm. To je už hodnota, ke které se některé instalace blíží.

Chtělo by to revizi. Nikoliv od stolu, ale pěkně měřit a měřit ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 13.10.2018, 12:48 »

Souhlasím. Ale začněme od začátku. Povinností dodavatele je předat vám instalaci včetně projektové dokumentace skutečného provedení, návod k jejímu užívání, nebo například dokumentaci k tomuto rozvaděči. Je na rozvaděči štítek výrobce? Není? Pokud tyto dokumenty máte je vše podle této dokumentace? Jestli cokoliv chybí a revizní zpráva říká že i tak je vše OK. Reklamujte i tu revizní zprávu. Vyhrajete.

Pak se podívejte do revizní zprávy na naměřené hodnoty. Kolegové vám napověděli jakou hodnotu máte hledat. Pak je ještě otázka zda ten RT opravdu měření provedl a napsal skutečné hodnoty, nebo ty včetně povinného koeficientu kvůli chybám v měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.10.2018, 13:17 »

U charakteristik y C je nutné uvažovat desetinásobek In. Tedy Zs < 230/(10x16) = 1,4 Ohm. Po revizní korekci 1,4 x 0,67 je to 0,9 Ohm. To je už hodnota, ke které se některé instalace blíží.

Chtělo by to revizi. Nikoliv od stolu, ale pěkně měřit a měřit ...

Ale protože je tam chránič, tak nás to nemusí nijak moc trápit Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.10.2018, 14:10 »

Z hlediska úrazu jistě, ovšem nedokonalý zkrat v tomto případě nadělá nesrovnatelně větší paseku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 13.10.2018, 14:26 »

Ale protože je tam chránič, tak nás to nemusí nijak moc trápit Úsměv
Chránič ve funkci doplňkové ochrany je mimo hru, impedanci je třeba sledovat bez ohledu na něj.

Z hlediska úrazu jistě, ovšem nedokonalý zkrat v tomto případě nadělá nesrovnatelně větší paseku.
Ochrana proti zkratu je úplně ověřitelná zjištěním jistícího prvku, vedení, jeho délky a uložení, pakliže se při tom zjistí, že sestava vyhovuje současně ochraně proti přetížení i zkratu. Netřeba nic měřit. 

Chtělo by to revizi. Nikoliv od stolu, ale pěkně měřit a měřit ...
To je pravda. Ale lze očekávat, že v běžných instalacích s pravděpodobnos tí hraničící s jistotou se při nevyhovující impedanci zjistí vyhovující podmínky pro doplňující pospojování podle vzorce v čl. 415.2.2  4-41 ed. 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.10.2018, 14:34 »

Radime, jistě se shodneme, že pro opakuji nekonalý zkrat je céčko větší riziko nežli B.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.10.2018, 16:01 »

Spíš bych se zaměřil na to, co je u hodin. Je velmi pravděpodobné, že tam bude B, možá alespoň 25A. Loterie se selektivitou má v tomto případě jasného výherce. Čili o bezpečnost se do jisté míry postará předřazený jistící prvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 13.10.2018, 16:08 »

V běžném bytě bych spíše dal "B"..bez znalosti impedance!!

Jistič "C" jsem jen jednou montoval jako hlavní do elměráku....ma jitel měl doma firmičku s
katrem....Nejp rve to ale musel povolit ditributor....(povolil to)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 13.10.2018, 19:21 »

Radime, jistě se shodneme, že pro opakuji nekonalý zkrat je céčko větší riziko nežli B.
No, to asi jo, jenže obě rizika jsou ve stejné kategorii "přípustné". To bychom taky mohli tvrdit, že pro jistič B 10/1 je menší riziko použít kabel CYKY-J 3x2,5 než kabel CYKY-J 3x1,5. Nebo že při použití charakteristik y D je třeba použít kabel CYKY-J 3x6, přestože podle normy by stačil CYKY-J 3x4. A takhle se to bude nabalovat do nekonečné řady normativně vyhovujících případů, které se zmodifikují bůhvíjak oceněnými riziky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.10.2018, 19:33 »

V běžném bytě do kterého je rozvaděč určen není téměř nikdy odběr vyžadující 16 C.
Centrální chránič a k tomu jen AC řekněme nesvědčí o kvalitě návrhu.
Svodič je připojením a organizací vodičů dosti degradován (už tak se jedná o prapodivný výrobek).
Celkově je to takový ušmudlaný (jak z posledních sil a prostředků),  v zásadě za obdobné peníze by mohl být výsledek jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Branislav Hruška
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.10.2018, 10:43 »

U charakteristik y C je nutné uvažovat desetinásobek In. Tedy Zs < 230/(10x16) = 1,4 Ohm. Po revizní korekci 1,4 x 0,67 je to 0,9 Ohm. To je už hodnota, ke které se některé instalace blíží.

Chtělo by to revizi. Nikoliv od stolu, ale pěkně měřit a měřit ...

Pokiaľ  vyhovie smyčka, je charakteristik a C aj napriek mierne vyššej cene pre užívateľa lepšia. Podstatne sa zníži riziko nechceného vypnutia ističa. Ešte stále sú v niektorých bytoch halog.
 12V žiarovky napájané toroidným transformátoro m. Niekto má "priemyselný" vysávač a pod.


* Sichr.PNG (7.71 KB, 759x276 - prohlédnuto 538 krát.)

* Sichr_manual.PNG (160.9 KB, 1056x1024 - prohlédnuto 522 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 14.10.2018, 11:00 »

Můžete mě někdo zdůvodnit, proč používat v bytě, jističe s charakteristik ou "C"?  
Toto řešení, je dle mého názoru, zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 14.10.2018, 11:10 »

Podstatne sa zníži riziko nechceného vypnutia ističa.

Naopak, podstatně se zvýší riziko nechtěného vypnutí celé instalace.

I když v případě použití jističe char. B to není o moc lepší, u toho céčka je to prakticky jisté.


* selektivita.png (87.11 KB, 922x590 - prohlédnuto 1021 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?