Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 13.10.2018, 23:09 » |
|
Abych se přiznal jsem trošku zmaten... Chápu správně, že: - sporák byl někde připojený, kde byl připojen 5ti vodiči - tedy síť TN-C-S, 3xL + N+PE - teď chcete sporák připojit jinde, kde jsou jen čtyři vodiče, tedy síť TN-C, 3xL + PEN
Asi by to mohlo jít připojit, ale bude to mít jistá úskalí - dostatečný průřez vodiče PEN -jaký průřez má přívodní kabel? Lze tento průřez připojit do onoho sporáku? Umožňuje výrobce sporáku tento způsob připojení? Nebylo by dobré mít na sporáku ještě (Milanovo oblíbené) pospojení?
Pokud bych si mohl vymýšlet, tak ke sporáku obvyklého provedení pořádný husí krk z rozvaděče a v něm ohebný kabel antiolejového a zvýšeného tepelného provedení 6x2,5 (4) + 10 (L1 2 3 2×N PE a pospojení, případně unikající proud >10mA). Rozhodně rozumnější investice nežli hnusné sporákové kombinace, spojky, krabičky, sračičky.
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 14.10.2018, 00:15 » |
|
Pokud jsou k dispozici pouze čtyři vodiče, u el. sporáku by asi bylo možné zapojení na dvě fáze, tedy L1, L2, N, PE.
Právě tuto možnost jsem myslel, ale má jistá úskalí, které je potřeba vyhodnotit na místě, například součty příkonů jednotlivých topnic a jejich vnitřní zapojení. Z tohoto důvodu jsem tazatele odkázal na místního odborníka, protože mě nepřesvědčil o skutečnosti, že je natolik odborně na výši, abych s ním tato úskalí a provedení anonymně rozebíral v internetové diskuzi bez možnosti zpětné vazby, že problematiku správně pochopil a dobře míněná rada se nestane radou kontraprodukti vní.
|
|
|
|
|
|
Dan Havlíček
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 14.10.2018, 10:25 » |
|
Právě tuto možnost jsem myslel, ale má jistá úskalí, které je potřeba vyhodnotit na místě, například součty příkonů jednotlivých topnic a jejich vnitřní zapojení. Z tohoto důvodu jsem tazatele odkázal na místního odborníka, protože mě nepřesvědčil o skutečnosti, že je natolik odborně na výši, abych s ním tato úskalí a provedení anonymně rozebíral v internetové diskuzi bez možnosti zpětné vazby, že problematiku správně pochopil a dobře míněná rada se nestane radou kontraprodukti vní.
Já mám ale 1,2,3 a zem . . !!
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 14.10.2018, 13:21 » |
|
Ve starších instalacích bývaly čtyři vodiče, tři fáze a společný vodič pro ochranu PE a pracovní N. zeleno/žlutý vodič v tomto případě není pouze uzemnění. Není to váš případ? Předpokládám, že chcete zapojit sporák na vývod ke sporáku určený. Kolegové jaksi zapomněli na možnost staré instalace.
Bylo by vhodné pozvat odborníka, který zhodnotí možnost připojení a provede případně správné zapojení.
Za 60 let zpátky nepamatuji provedení sporáku, který by byl uvnitř zapojen na 3x400V (380V), to je tak, že by nepotřeboval vodič N. Všechny byly vždy na 230/400V (dříve 220/380V) a zapojení bylo možné provést.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
|