Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
Martin Krivanek777:
- mám pokojový termostat Auraton 3003
- docházelo v něm k nějakému špatnému kontaktu a pořád se sám vypínal a zapínal, koupil jsem tedy nový - stejný Auraton 3003
- po zapojení se ale stalo to, že termostat funguje přesně naopak než by měl - když teplota klesne pod nastavenou hodnotu, zobrazí se na displeji symbol topení, ale kotel nezačne topit, naopak pokud teplota v místnosti přesáhne nastavenou teplotu, symbol topení zmizí a kotel začne topit
- relé normálně cvaká
- baterie jsou nové a plné (ověřeno zkoušečkou)
- zapojení dvou drátků v termostatu: NC a COM (nabízí se celkem tři svorky NC, COM a NO)
- všelijaké restartování a vyndávání baterií jsem zkoušel několikrát
- ze zoufalství jsem zkoušel vyměnit drátky ve svorkách (pro případ, že bych je při zapojení omylem zaměnil - oba jsou černé)
- zkoušel jsem i zapojení NC a NO
- nezkoušel jsem COM a NO, protože servisní technik, který mi kotel instaloval a spouštěl říká, že správné zapojení je NC a COM
- termostat jsem byl v obchodě vyměnit
- nakonec jsem zkusil znovu ten starý termostat a chová se stejně, což mě definitivně zmátlo a zároveň utvrdilo v názoru, že problém není v novém termostatu, nýbrž že něco dělám špatně
- technická podpora v prodejně Auratonu je bezradná
Nedokážete mi prosím někdo pomoci?
Jan Franěk:
Tak zkuste tu variantu com/no ;)
Martin Krivanek777:
Ok, diky, zkusim jakmile se dostanu domu. Ja to predtim nezkousel, protoze servisak, co mi zapojoval kotel trval na tom, ze NC a COM je jedina spravna kombinace a ja jako laik vubec nevedel jaky je mezi temi pozicemi rozdil..
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martin Krivanek777 03.10.2018, 12:11
ja jako laik vubec nevedel jaky je mezi temi pozicemi rozdil..
COM je společná svorka, NC je za normálního stavu sepnuto (normally closed) a NO za normálního stavu rozepnuto (normally open). Otázka je, co je považováno za normální stav. Ve vašem případě natopeno.
A přitom stačilo mrknout do návodu ...
Vít Rotrekl:
Jsem presvedcen, ze na auratonech musi byt zapojeny svorky COM a NO, v pripade ze s nim chci ovladat topeni. Tedy tento kontakt je sep ut v pripade, ze je z termostatu pozadavek na topeni.
Kontakt NC lze vyuzit napriklad pro ovladani klimatizace - teplota klesne pod pozadovanou teplotu a kontakt rozepne => vypne chlazeni.