Je nějaký důvod, proč Foxtrot nekomunikoval s jednotkami Inels?

(1/1)

Vladimír Žváček:
K jednotce CP-1000 (verze fw 10.5) jsem přes sběrnici CiB připojil jednotku Inels IM2-140M.
V nástroji Foxtool centrálu připojím, dám vyhledat jednotky a nalezne neznámou jednotku - nenačte adresu, nekomunikuje.
Zadal jsem jednotku ručně, ovšem centrála s ní nekomunikuje.
Dal jsem znovu vyhledat - opět neznámá jednotka. Výsledek viz. obrázek.

Je nějaký důvod, proč by tato centrála nekomunikovala s jednotkami Inels?
S centrálou Inels CU2-01M to přes nástroj Foxtool funguje.

Juraj Rojko:
Pro použití jednotek Inels v systému Foxtrot musíte mít nainstalovaný aplikační profil TXF 689 99. Nemám s tím ale zkušenosti, tak nevím, zda to co popisujete je projev chybějícího aplikačního profilu, nebo jde o jiný problém.

Jan Yossarian:
Citace: Juraj Rojko  30.09.2018, 11:58

Pro použití jednotek Inels v systému Foxtrot musíte mít nainstalovaný aplikační profil TXF 689 99. Nemám s tím ale zkušenosti, tak nevím, zda to co popisujete je projev chybějícího aplikačního profilu, nebo jde o jiný problém.

Pokud mě paměť nezklamala, ta to bude z licenčního důvodu, kdy se TECO a ELKO EP rozešlo. Dnes jsou to dvě rozdílné platformy.

Radek Červený:
Nicméně i dnes lze aplikační profil pro Inels u Teca dokoupit. Jen si nejsem jistý, jestli nebude levnější tu hračku z Holešova vyřezat a postavit to na dospělém PLC.

Jaromír Klaban:
Za firmu Teco sděluji: Tam, kde jsme se smuvně zavázali, kompatibilitu držíme.
Jednotky INELS 2, tedy pouze ty smluvní kam IM2-140M patří, jsme firmwarovali samozřejmě v Teco. K Foxtrotům je lze připojit skutečně až po instalaci Aplikačního profilu, který tu byl již zmíněn. Má svoji ceníkovou cenu. Pokud nám zašlete původní CU-02M, cenu Aplikačního profilu vám budeme dobropisovat.
Naše trvalá filosofie je kompatibilita. Na rozdíl od Radka Červeného tvrdím: nevyřezávejte, pokud to funguje a jste spokojeni. Pokud chcete postupně rozvíjet a modernizovat, s Foxtrtotem a jeho periferiemi můžete průběžně pokračovat. Je pravda ale, že programování nových modulů je podporováno pouze v prostředí Mosaic.