Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
Jirka Dobrovolný:
To je právě ono, pane Dosbabo. Co se stane?
Riziko přímého úderu blesku vychází poměrně malé (v blízkosti vyšší budovy, stromy, nízká bouřková činnost) a tak opravdu výrazně pravděpodobněj ší je, že se přepětí dostane dovnitř jen po přípojce. Nicméně stavební povolení LPS vyžduje.
Jan Hájek:
Předpokládám propojení mezi sběrnicí N a PEN/PE, pokud není a nejde ho udělat natvrdo, tak ho realizovat přes jiskřiště, stačí obyčejné třeba DEHNgap.
Při zásahu bleskem poteče bleskový proud od zemniče na nižší hodnotu uzemnění v distribuční soustavě.
V domě pak postačí svodiče přepětí typ 2 - DEHNguard
Samozřejmě za předpokladu izolovaného hromosvodu (LPS).
Nezapomenout pak na telefon, datovku atd., tedy vše co bude dům opouštět a spojovat ho s jiným potenciálem.
Stejně tak vývody ven k bráně, čerpadlu, lampám, garáži atd.
Radim Strycharski:
Jestli je SPD v blízkosti přepínače "síť-záloha",dal bych SPD na vývod do bytu.Nevidím nic lepšího na tom,že je před přepínačem ve směru od distribuční sítě. :-\
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Hájek 27.09.2018, 16:23
Předpokládám propojení mezi sběrnicí N a PEN/PE, ...
Jenže to je z hlediska bezpečnosti (především "4-41") dost problém mít lokální TN síť napájenou z malého alternativního zdroje.
Bohužel to tak někdy mají připravené i "velcí profesionálové", doufám, že mě to v úterý v Plzni vysvětlí!
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Schwarz 27.09.2018, 20:07
Jenže to je z hlediska bezpečnosti (především "4-41") dost problém mít lokální TN síť napájenou z malého alternativního zdroje.
Bohužel to tak někdy mají připravené i "velcí profesionálové", doufám, že mě to v úterý v Plzni vysvětlí!
Dá se srovnávat rozlehlá venkovní distribuční síť v trvalém provozu se sítí uvnitř budovy provozovanou výjimečně?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana