Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?

<< < (2/4) > >>

Jirka Dobrovolný:
To je právě ono, pane Dosbabo. Co se stane?

Riziko přímého úderu blesku vychází poměrně malé (v blízkosti vyšší budovy, stromy, nízká bouřková činnost) a tak opravdu výrazně pravděpodobněj ší je, že se přepětí dostane dovnitř jen po přípojce. Nicméně stavební povolení LPS vyžduje.

Jan Hájek:
Předpokládám propojení mezi sběrnicí N a PEN/PE, pokud není a nejde ho udělat natvrdo,  tak ho realizovat přes jiskřiště, stačí obyčejné třeba DEHNgap.
Při zásahu bleskem poteče bleskový proud od zemniče na nižší hodnotu uzemnění v distribuční soustavě.
V domě pak postačí svodiče přepětí typ 2 - DEHNguard
Samozřejmě za předpokladu izolovaného hromosvodu (LPS).
Nezapomenout pak na telefon, datovku atd.,  tedy vše co bude dům opouštět a spojovat ho s jiným potenciálem.
Stejně tak vývody ven k bráně, čerpadlu, lampám, garáži atd.

Radim Strycharski:
Jestli je SPD v blízkosti přepínače "síť-záloha",dal bych SPD na vývod do bytu.Nevidím nic lepšího na tom,že je před přepínačem ve směru od distribuční sítě. :-\

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Hájek  27.09.2018, 16:23

Předpokládám propojení mezi sběrnicí N a PEN/PE, ...


Jenže to je z hlediska bezpečnosti (především "4-41") dost problém mít lokální TN síť napájenou z malého alternativního zdroje.
Bohužel to tak někdy mají připravené i "velcí profesionálové",  doufám, že mě to v úterý v Plzni vysvětlí!

Radim Strycharski:
Citace: Jiří Schwarz  27.09.2018, 20:07

Jenže to je z hlediska bezpečnosti (především "4-41") dost problém mít lokální TN síť napájenou z malého alternativního zdroje.
Bohužel to tak někdy mají připravené i "velcí profesionálové",  doufám, že mě to v úterý v Plzni vysvětlí!

Dá se srovnávat rozlehlá venkovní distribuční síť v trvalém provozu se sítí uvnitř budovy provozovanou výjimečně?