Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
Jirka Dobrovolný:
Co říkáte na řešení přepínání síť-0-záloha v zapojení podle schematu (použito SPD 1+2)?
Nemělo by SPD být spíše na výstupu přepínače?
Fuk Tomáš:
Nemělo, protože by pak při přepnutí na zálohu zůstala přípojková strana bez ochrany. Přitom odtud hrozí největší nebezpečí, a takový vybuchlý např. elektroměrový rozvaděč je pak pěkná legrace.
Okruhy bytu je pak možné chránit dalším SPD, typu 2, pokud je to třeba.
Vít Rotrekl:
Taky si myslím, že je to správně. Z generátoru nějaký extra přepětí s největší pravděpodobnos tí nepřijde.
Jiří Schwarz:
Souhlas.
A ještě jedna maličkost:
Pokud je to generátor relativně malého výkonu, měla by to být síť (soustava) izolovaná od země a pak je to na trochu jinou diskusi jaké přepěťové ochrany by tam mohly nebo měly být.
Otakar Dosbaba:
No jo, ale co tato situace:
V letních tropických vedrech se přiřítí studená fronta a s tím spojené silné bouřky a počátečními silnými poryvy větrů. Dojde k přerušení dodávky el. energie, tak se přepne dům na záložní zrdroj. Jenže co čert nechtěl, jeden z blesků zamíří i do bleskosvodu... Dům má MET, připojenou na základový zemnič.
To zas není tak nereálné.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana