Je rozdiel medzi napájacou sústavou 1PEN TN-C-S a 1NPE TN-C-S?

(1/2) > >>

Milan Jakovlev:
Chcem sa spýtať či je "starý" výraz 1 PEN podľa starého značenia sústav, totožný s novým výrazom 1NPE v tej istej sústave TN-C-S. Respektíve, či je možné starý názov nahradiť novým, napr. pri označovaní napájacích sústav elektrického zariadenia.

Jiří Fuksa:
To: Jakovlev
Řekl bych, že označení 1 + PEN je naprosto odližné od označení 1 + N + PE.
V prvém případě 1 vodič fázový a 1 vodič ochranný nulovací.
V druhém případě 1 vodič fázový, 2. vodič nulový a 3. vodič ochranný.
V prvním případě síť TN-C.
Ve druhém případě síť TN-S.

Milan Selezan:
Označovanie rozvodných sieti (zaužívaný pojem podľa starších noriem "sústav") je v STN (ČSN) 33 2000-3 Elektrotechnic ké predpisy. El zar. Časť 3: Stanovenie základných charakteristik . Ďalej pre samotné označovanie platí norma STN (ČSN) EN 61293:1996  El tech predpisy. Označovanie el zar menovitými údajmi vťahujúce sa k elektrickému napájaniu. Bezpečnostné požadavky. V tej poslednej sa uvádza nasledovné označovanie (pozor na lomítka a čiarky - zmena oproti starému):
- trojfázová str sieť TN: 3/PEN AC 400/230 50Hz, TN-C (má 3 fazy  a PEN)
- trojfázová str sieť TN: 3/PEN AC 400/230 50Hz, TN-C-s (má 3 fazy  a PEN, ktorý sa delí na N a PE)
- trojfázová str sieť TN : 3/n/PE AC 400/230 50Hz, TN-s (má 3 fazy, N a PE - nemá už PEN)
- trojfázová str sieť IT: 3 AC 400 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N)
- trojfázová str sieť IT: 3 AC 400 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N ale PE bez pripojania na uzol TR)

Milan Selezan:
Oprava, dal som predtým nechtiac aj malé písmená a zabudol V:
- trojfázová str sieť TN : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S (má 3 fazy, N a PE - nemá už PEN)
- trojfázová str sieť IT: 3 AC 400V 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N a PE)
- trojfázová str sieť IT s PE: 3 AC 400V 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N ale má PE bez pripojenia na uzol TR napr. bane)
a dopĺňam:
- malé str napätie SELV: 2 AC 24V, SELV
- malé js napätie PELV: 1/M DC 24V, PELV
- malé str napätie FELV: 1/N/PE AC 24V, FELV

Milan Selezan:
opäť som zvrzal, má byť správne:
- trojfázová str sieť IT s PE: 3/PE AC 400V 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N ale má PE bez pripojenia na uzol TR napr. bane)