Musí být lišta PE součástí rozvaděče?

(1/2) > >>

Milan Hudec:
Situace:
Z rozvaděče cca.50 vývodů CYKY 3x6 v lištách.
Pro lepší manipulaci mne napadlo do rozvaděče z lišty vstoupit jen L a N, PE vodiče by pak pokračoval v liště pod rozvaděč na přípojnici PE.
Coby TT síť bych výtvor s ohledem na absenci PCH nazvat nemohl.

Jiří Schwarz:
SPD tam neřešíš?
Tam by bylo pak zajímavé upřesnit "rozměry, vzdálenosti".
Beru to jako tak trochu nestandardní věc, ale dokázal bych to vzít jako zajímavé řešení.

Zdenek Hejčl:
Bude provedení jasné na první pohled?
Spíše bych řekl, že to nebude jasné na první pohled do rozvaděče!
A bude chudák opravář hledat, kde je zakopaný PE.
Z logiky věci, bych hledal PE v rozvaděči nikoliv kdekoli jinde.

Milan Hudec:
SPD má svůj vlastní pelíšek pod oním rozvaděčem v těsné blízkosti MET, a tam bych právě rád viděl onu lištuPE.

Jan Franěk:
Předpokládám že úplně neřešíš nějaké zásadnější IP ( i když pozor na škůdce jakými mohou být mišové, nebo i pavouci a podobně). Pak, že vstup pro vodiče nebude vidět (lišta těsně u rozvaděče) a víko lišty bude dostatečně nesnadno odnímatelné.
Svorkovnice PE by asi taky měla být uzavřená a přístupná pouze za pomoci nástroje, nebo speciálního klíče, stejně jako v případě rozvaděče. Zase předpokládám že nebudou přístupné vodiče v základní izolaci.
Jseš pak ochoten se pod to dílo podepsat, co by autor návrhu, nebo přímo jako prováděcí firma? to taky hodně napoví  ;)


Možná bys nám mohl poskytnout nějaký nákres, který by nám napověděl více a možná by nám odhalil další možné problémy (slabiny) tvého řešení, na které se zaměřit