Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
VladislavR:
Mám asynchronní motor 55kW/400V, který se spouští Y/D a takto fungoval několik let. Bohužel nyní pri rozběhu hučí a po řepnutí do D se rozjede. Ovládají ho 3 stykače. Stykače vyměněny, na konci vedení u motoru naměřeno 400V, vyinutí motoru ma přibližně stejný odpor. Může to způsobovat vůle rotoru?
Jiří Schwarz:
Ono to měření napětí je někdy poněkud zavádějící. Lepší je měřit proud v jednotlivých fázích. Je stejný nebo srovnatelný?
David Hruda:
Vadný přepínač Y/D?
Lukáš Rotrekl:
Píše, že jsou vyměněny stykače, jinak bych usuzoval na nespínající jednu fázi v hvězdovém stykači, ale úplně vyloučit to samozřejmě nelze.
Začněte jak radí kolega Schwarz, změřit proudy jednotlivými vodiči k motoru (všech 6) 1 při rozběhu do Y a i po přepnutí do trojúhelníka.
Kastner Lubomír:
To že motor při rozběhu hučí naznačuje, že jde na dvě fáze. Je nutné zdůrazňuji nutné měřit napětí a proudy ve všech fázích současně! Případně použít i thermokameru kterou nasnímat teploty kontaktů na stykačích. A proč nepoužíváte inteligentní SOFTSTARTERY? Měl by jste po všech problémech.