Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?

(1/1)

F.Křižíkovský:

Může být prosím HDO kabel vedený z antoníčku do domu vedený hned vedle hlavního el, připojení (ve společné červené chráničce, nebo vedle sebe v pískovém loži),  nebo musí být v extra průchodkách (nebo s určitým rozestupem v pískovém loži)?
A bylo by to nějak jinak, pokud bych řešil  kabel zvonku k brance?

Jiří Schwarz:
Každý "projektant - začátečník" by měl mít jasno v tom, že společné vedení napájecího kabelu a kabelu pro ovládání HDO je naprosto standardní řešení.
Ani s kabelem pro zvonek, ovládání branky,... to nemusí být jinak.
Ale některé niance je třeba posoudit podle konkrétních podmínek na místě.
Proto by někdo, kdo to "umí",  měl laskavě přijít na místo, kde se má něco budovat, a seriozně to navrhnout.
Bez projektu je to špatný postup, a projekt na dálku podle vyprávění laického investora také nese jistá rizika.

František Šohajda:
Už z principu co je to HDO ,jak  je přenášeno (jakými signály),  co spíná je pro odborníka jasnou odpovědí. (norm)

Jiří_Hrubý:
Ovládání stykače není problém, bude-li vpořádku délka souběhu, případně zvolen správný kabel či napěťová hladina, nebude problém ani to ovládání brány či zvonek.
Budete-li používat mn, je nutno podtupovat dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Navigace

[0] Index zpráv