Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 07.09.2018, 21:57 » |
|
Mě by spíše zajímal postup měření Není problém natahat šňůry, zarazit sondy, stisknout tlačítko Start a přečíst hodnoty... Ale krásné by při realizaci uzemnění bylo zakopat pásek do "nezámrzné hloubky" a od toho 150 - 200 cm do hloubky zarazit tyče. Ale je pak seriozní měření nějaké vrchní vrstvy terénu, kde je jiné složení, jiná vlhkost,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 08.09.2018, 10:21 » |
|
Jak s výsledky měření pracujete dál?
Rezistivita se měří výjimečně, ale to neznamená, že když se neměří, že nemusí být známa. Když budu měřit odpor uzemnění pro automatické odpojení od zdroje v síti TT, tak mě rezistivita nezajímá. Protože jakkoli vysoká rezistivita mi nemůže obhájit vysoký odpor uzemnění, když mi potom nevybaví chránič a nefunguje ochrana. Naproti tomu u hromosvodu mě rezistivita zajímá vždycky. Protože mám pokaždé nějaký jiný rozměr zemniče, který musí být dodržen a jedině se znalostí rezistivity mohu zjistit, že ten rozměr dodržen byl. Neboť i když se třeba dostanu pod 10 ohmů a norma tedy znalost rezistivity nepožaduje, existuje projekt, který ten rozměr zemniče stanovuje a je tedy potřeba ověřit splnění požadavku projektu. Rezistivitu neměřím, protože jsem toho názoru, že je to práce projektantů. A protože ji od projektantů nikdy nedostanu, tak si ji pro svoje potřeby revize odhadnu.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #21 kdy: 08.09.2018, 14:15 » |
|
A protože ji od projektantů nikdy nedostanu, tak si ji pro svoje potřeby revize odhadnu.
A jak ji odhaduješ?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Online
|
|
« Odpověď #25 kdy: 09.09.2018, 22:21 » |
|
Tyto veličiny se liší v označení a v jednotkách.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #26 kdy: 10.09.2018, 07:24 » |
|
Tak jinak. Jak se liší výsledek rezistivity půdy a odporu zemnění?
Asi Ti nerozumím..... ......... Odpor uzemnění je mimo jiné závislý na rezistivitě půdy.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 10.09.2018, 07:38 » |
|
Tuším, že Milan byl někde na flámu, tak to napsal, jak napsal a otázka měla zřejmě znít: Jaký vliv má rezistivita půdy na odpor uzemmnění. Mění se s ní lineárně, exponenciálně, parabolicky, při uzeměnní tyčovými zemniči tak, při uzemnění obvodovým zemničem jinak.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 10.09.2018, 09:12 » |
|
Jediný Lukáš pochopil Takže, máme referenční zem, např. spojené stožáry veřejného osvětlení, jinak široko daleko v zemi nic. V různých vzdálenostech od tohoto zatluču zemní tyč a měřím její zemní odpor, bude naměřená hodnota závislá na vzdálenosti od trasy VO s ohledem na rezistivitu půdy?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 10.09.2018, 09:30 » |
|
Víš proč se sondy při měření uzemnění VA metodou (Terromet) dávají do vzdálenosti 20, resp. 2x 20m?
Je nějaká teorie, že při vzdálenosti kolem 20m od sondy už je tam tolik "vodivých siločar", že už se pak při zvětšování vzdálenosti nemění odpor. Takže pokud se dostaneš blíž než 20m od toho pásku (zemniče), kterým bys měl ty stožáry spojené, mohlo by to mít nějaký vliv, protože by to bylo v nějakém vztahu k něčemu, co má dobré uzemnění (výrazně lepší než ta zkušební sonda), pokud budeš dál, už by to vliv mít nemělo.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
David Hruda
Online
|
|
« Odpověď #31 kdy: 10.09.2018, 09:39 » |
|
Nemyslím, že by zemnič v "rozumné" vzdálenosti měl nějaký významný vliv. Pokud bude tyč velmi blízko zemniče, asi se nedá nějaký menší vliv vyloučit.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #34 kdy: 10.09.2018, 15:08 » |
|
Hmmm, VO povede asi mezi domy, že, tak tam těch zemění bude hafo, snad jedině kdyby vedlo po poli, jinak to vidím jako teoretizování akademiků. Nebo mi něco uteklo?? ?
Ano, uteklo. Opravdu se jedná spíše o akademickou otázku, to za prvé a za druhé se píše o VO jako jednom z možných příkladů. Dalším příkladem může být třeba pozemek sousedící s výrobní halou, který má okolo sebe mřížovou zemnící soustavu, třeba z důvodu krokového napětí a podobně. Ovlivní toto množství FeZn (nerezu) měření měrného odporu půdy na sousedním pozemku, když je hala s mřížovým zemničem cca 15m od plotu, tedy zemnič bude třeba 5m od toho plotu? Osobně jsem pár podobných měření prováděl a protože se provádělo těch měření mnoho na jednom pozemku, pro získání co nejvíce informací, tak místa s "anomáliemi" byla ta, kde vedla podzemní Fe vodovodní, i když nevyužívaná síť. Ale to jsem se dozvěděl až později, když se stavba dokončovala a já zjišťoval jak dopadla měření zemničů, které už prováděl někdo jiný. Podle výsledků z několika měření soudím, že vzdálenost cca 20m od "konkurenčního" zemniče už je taková, že nebylo měření nijak zásadněji, tedy zjistitelně ovlivněno. Osobní zkušenost s jinou vzdáleností (menší) nemám.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #35 kdy: 12.09.2018, 09:47 » |
|
Žádné reakce? Očekával jsem zkušenosti z praxe od dalších kolegů Taky mě to zajímá
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|