Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #18 kdy: 13.09.2018, 11:44 » |
|
Na tyto účely se nám osvědčily trojfázové, nebo jednofázové síťové tlumivky pro frekvenční měniče, Pokud jsou výpadky občas jo a občas ne, často stačí i "jističové" rázové oddělovací tlumivky, jejichž instalace je daleko méně prostorově a váhově bolestivá.
typ proud indukčnost váha rozměry 3TS016/00 16 1,8 4,5 150 x 95 x 145
Síťové tlumivky (TS) jsou určeny k omezení negativních vlivů spotřebičů na napájecí síť. Typickými představiteli těchto spotřebičů jsou řízené a neřízené usměrňovače, spínané zdroje a frekvenční měniče. Zařazením síťových tlumivek mezi spotřebič a síťový přívod jsou omezeny účinky komutací, proudových nárazů při dobíjení kapacit ve stejnosměrných meziobvodech a je omezeno i rušení, způsobené spínáním výkonových polovodičových součástek. Omezují také i vyšší harmonické proudu do sítě. Použití síťových tlumivek zvyšuje také účinek instalovaných odrušovacích filtrů. .... Síťové tlumivky jsou navrženy tak, aby tvořily ekvivalent napájecího transformátoru s ek = 4% při napájecím napětí 3x400 V/230 V a frekvenci 50 Hz. Zároveň návrh respektuje všechny provozní stavy měničů jak statické, tak dynamické
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #19 kdy: 13.09.2018, 13:23 » |
|
Podle mého názoru, v tomto případě, nemusí být tlumivka dostatečně účinná. Po obnovení elektrické energie, než proběhne magnetizace, má tlumivka odpor drátu, kterým je navinutá a to nemusí stačit k omezení proudové špičky od spínaných zdrojů, aby nedocházelo k výpadkům hlavního jističe. Jestli máte vyzkoušené, že to funguje, pak se mýlím a omlouvám se.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DomM
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 06.02.2021, 09:44 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Pri práci sa s týmto problémom tiež stretávam. Nemám problém so spínanými zdrojmi výpočtovej techniky, ale väčšinou s LED osvetlením. Dá sa to riešiť viacerými spôsobmi: - rozdelenie zátaže medzi viaceré obvody (ističe) - postupné spínanie záťaže po skupinách - výmena ističa s charakteristik ou B za C alebo D. (Napr. MW má peknú tabuľku, kde udáva maximálny počet priamo zapínaných zdrojov vzhľadom k veľkosti a charakteristik e ističa) - obmedzenie nabíjacieho prúdu pomocou NTC termistoru (hlavne u zdrojov pre osvetlenie) - doplnenie inštalácie o nabíjací prvok s bypassom (Meanwell ICL 16)
|
|
|
|
|