Autor Téma: Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?  (Přečteno 16191 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 05.09.2018, 14:41 »

Proběhl jsem nabídky, pohony se záložní baterií nejsou problém, ovšem měl bych jednu otázku - existuje nějaké zařízení (nejlépe do rozvaděče),  které by mne upozornilo (akusticky?) na to, že je shozený jistič/chránič pro bránu? Vzhledem k tomu, že je to extra okruh a byla by tam záložní baterie, mohu na shozený jistič přijít až potom, se se vybije baterie.

Samozřejmě brána/plot jde přelézt (máme to 150cm),  u dětí, u kterých nefunkčnost brány řeším nejvíce při návratu domů, je to minimální problém, narozdíl ode mne, jelikož bych beztak zůstal viset za gatě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 05.09.2018, 14:51 »

Ano, jednoduše dobře instalované relé z jehož výstupu bude napojen nějaký akustický modul by to nádherně vyřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 05.09.2018, 16:19 »

Ako má ten chránič vybaviť? Zvod 24V motora napájaneho cez menič, cez plastové koliesko posúvajúce plastový hrebeň brány ktorú držia v C profile polyamidové kolieska?
Veď sa jedná o pevne inštalovaný spotrebič v prostredí do ktorého ho výrobca navrhol.

Ale keď už, tak relé na akustický modul mi je zbytočné keď sa po týždni vrátim z dovolenky. Je potrebné ho prepojit na GSM modul ktorý ma na poruchu upozorní a možem sa na situáciu náležite pri návrate pripraviť. Samozrejme tento spriahnuť s monitoringom akumulátora. Ideálne, keďže to už to vyzerá na take menšie PLC, bola by škoda nevyužiť analógové vstupy a navrhujem pomocou snímača Pt1000 monitorovať teplotu ložisiek, aby som včas odhalil ich možné zadretie. Dva koncáky nám taktiež umožnia rátať čas otvárania a zatvárania brány, postupné zvyšovanie času ma upozorní na nutnosť vyčistenia a premazania hrebeňa. Sumarizáciou času získame prehľad o motohodinách celej brány.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 05.09.2018, 20:55 »

Nehrotil bych to. Klasický pohon s oboustranným odblokem (třeba Proteco),  napojený přes jistič-chránič. No a může na něm být pomocný kontakt pro signalizaci výpadku.
A protože bych předpokládal možnost zatuhnutí chrániče ignorací návodu, při terénních úpravách bych položil nějaký ten nerez drát a přizemnil skříň pohonu. Není ani problém přivést s kabelem napájení navic samostatnou CYY 6 z rozvaděče.
Stejnosměrné napájení, ač bezpečnější, ve venkovním prostředí je náročnější na těsnost a větrání. Rychlost, jakou se umí rozložit kontakty a vodiče při vniknutí vlhkosti je překvapivá. 
Udržovat a měnit akumulátory kvůli vrátkám, co jdou přeskočit je poněkud zbytečně drahá sranda...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 06.09.2018, 08:33 »

U toho Proteco myslíte oboustraným odblokem to, že to jde mechanicky otsvřít i z venku? Pokud ano, je to ok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 06.09.2018, 14:28 »

Ano, zámky jsou z boku. U jednoho levnejsiho pohonu to ma kamarad vyřešený kusem bowdenu s táhlem za kunou, v dosahu ruky. Kdo to nezná, nenajde, navíc to křidlo má ještě zámek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 06.09.2018, 21:02 »

NEmáte tam ještě branku? Přijde mi to jako drbání levou rukou za pravým uchem a hledání problému tam, kde vlastně žádný není  ?

Pokud ne, nechá se vyrobit i brána kde bude branka integrovaná do jednoho z křídel. Pak jistota klíč a je po problému. Kamarád si to vyrobil sám do křídlových vrat a taky mu to funguje docela dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 07.09.2018, 06:02 »

Právě že nemám branku. Kdyby ano, vůbec bych neřešil jestli se vrata otevřou nebo ne.
Původně jsem chtěl dělat branku v bráně, ale vzhledem k malé výšce nemůže mít kolem rám a volně zavěšená branka způsobuje pouze problémy v kombinaci s el. pohonem vrat - nějaká pružina ji musí vracet zpět (nepříjemné na procházení),  seřízení 4 pantů na jednom křídle,.....
Lepší je to u posuvných bran, tam jde branka udělat luxusně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 07.09.2018, 08:26 »

Je to sice OT, ale přijde mi velice nepraktické plánovat vstup tak, že pro každý průchod budete muste otevírat bránu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 07.09.2018, 09:17 »

Původně jsem chtěl dělat branku v bráně, ale vzhledem k malé výšce nemůže mít kolem rám...
Výška 150 cm snad poskytuje dostatečný prostor pro nouzový vstup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 07.09.2018, 17:05 »


Původně jsem chtěl dělat branku v bráně, ale vzhledem k malé výšce nemůže mít kolem rám a volně zavěšená branka způsobuje pouze problémy v kombinaci s el. pohonem vrat - nějaká pružina ji musí vracet zpět (nepříjemné na procházení),  seřízení 4 pantů na jednom křídle,.....

No, když rozdělíte to křídlo třeba 1:3 a ten krátký díl u kuny protilehlé pohonu bude k tomu většímu upevněn systémem dlouhého čepu, kdy budou před rozříznutím navařeny trubky délky ca 20cm na střídačku  na pevnou a pohyblivou, to celé bude začepováno tyčí z hlazenky, je vyřešena tuhost. Proti pohybu se to dá zajistit horizontální tyčí a nahoře účkem s dírou pro zámek. Takhle se to běžně dělalo u "mechanických bran" když měl někdo jen vrata a chtěl i vrátka.
Další možnost, jednodušší, je udělat U rám, s jednou stojnou, na které budou panty a na druhé straně záchyt konvenčního zámku. Chce to jen použít trochu masivnější spodní jekl, aspoň 3mm stěnu. Pak to bude vypadat jako jeden uzavřený rám a jeden otevřený. Kroutit se to nebude, protože strana pantů vrátek bude dostatečně vyztužená. Zavírání branky není problém vyřešit mechanickými panty se samozavírací pružinou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?