Autor Téma: Jaké je správné zapojení sítě TT a kde je tato síť povinná?  (Přečteno 3844 krát)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« kdy: 26.12.2006, 22:28 »

Chtěl bych se zeptat na správné zapojení sítě TT a kde je tato síť povinná?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.12.2006, 03:01 »

To: Laube
Správné zapojení sítě najdete např. v ČSN 332000-4-41 nebo 332000-3.
Jinak je zapojení udáno přímo v názvu sítě.
První písmeno označení - zapojení uzlu transformátoru - T - uzemněn.
Druhé písmeno označení - zapojení neživých částí spotřebičů - T - uzemněny
Princip ochrany samočinným odpojením v síti TT je, že poruchový proud je veden z uzlu transformátoru přes ochranný odpojovací prvek a vzniklou poruchu zpět do uzlu zdroje za pomocí země.
Vzhledem k podmínkám pro jejich správnou činnost jsou vhodné jen pro malé hodnoty ochranných odpojovacích prvků a proto jsou v praxi již nepoužitelné a dosluhující.
Obecně tato síť není nikde povinná a setkáte se s ní v distribuční síti pouze na jižní moravě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.12.2006, 19:21 »

Představte si, že budete mít někde na konci zahrady dílničku a budete tam chtít mít elektrickou přípojku. A budete mít takovou impedanci smyčky, že by vám vyšlo přiliš "malé" jištění pro ochranu samočinným vypnutím v síti TN. Tomuhle se podle jednoho vydání ČSN 33 2000-4-41 říkalo "mimo oblast hlavního pospojování",  přidá se zemnění, použije se proudový chránič a dá se to označit jako síť TT. "Starší" norma ČSN 33 2000-4-41 požadovala, aby se nepropojoval ochranný vodič PE, podle stávající normy se může propojit.
Podobné řešení je vhodné třeba u čerpadlo nebo ohřevu zahradního bazénu. Ale vždycky bych za správné považoval kdyby se na "přišel podívat" projektant.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)