Jak vypadá čistá TN-S síť, např. v RD?
Milan Hudec:
Jsem spíše zvědav jak se takové čistě pracovní zemnění pozná (dance)
Pavel Stránský 111:
Síť TN-S tedy od trafa 5x pokud technologickou linku navrhují a realizují německé firmy je to běžná věc. Vše v mědi a hned od trafa modrý a zeleno/žlutý.
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 07.09.2018, 18:32
Jsem spíše zvědav jak se takové čistě pracovní zemnění pozná (dance)
Může to být leckdy diskutabilní, protože se to obvykle spojuje s uzemněním ochranným, ale např. v síti IT půjde určitě o uzemnění HISu nebo SPD. Spíš bych na to ale pohlížel tak, že jestli nějaký přístroj pro svoji funkci potřebuje uzemnění, pak jde vždycky o uzemnění pracovní bez ohledu na to, jestli se na druhém konci připojí nebo nepřipojí na HOP (MET).
Miroslav Revús:
Ta modra farba na uzemneni uzlu trafa je tam uz 25 rokov. V case realizacie o bola normativna poziadavka na modru farbu. Cislo normy si nepamatam, ale v pripade zaujmu to dohladam :-)
Navigace
[0] Index zpráv