Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
jaroslav99222:
,
Ohledně přechodu sítě z původní TN-C-S sítě v budoucnosti na TN-S.
Celý panelový byt je zapojen dle TN-C sítě (v hliníku).
Až na kuchyň, která prošla rekonstrukcí elektroinstala ce (TN-S).
Přívod kabelu do bytu je na 2-žilách (PEN) s odpojeným nulovým vodičem.
Když v budoucnu budu chtít v bytě kompletně TN-S síť, kterým způsobem pokračovat?
Laicky bych pokračoval, že nový rozvaděč zapojím dle TN-S, rozdělím PE, N a L.
Jakým stylem je zapojena síť u elektroměru?
Budu muset zohlednit nezapojení N vodiče?
Jelikož už z elektroměru je přiveden PEN vodič.
Vít Rotrekl:
Laickym telefonatem pozvete elektrikare. A on uz si s tim poradi.
Na tohle tema uz tu bylo popsano mraky stranek. :)
Jan Franěk:
Citace: Vít Rotrekl 29.08.2018, 12:47
Laickym telefonatem pozvete elektrikare. A on uz si s tim poradi.
Na tohle tema uz tu bylo popsano mraky stranek. :)
Tak, tak. Může záležet i na tom, jakého máte místního distributora a na jeho připojovacích podmínkách a atd.
Jinak vy nemusíte zohledint nic. To přísluší elektrikáři a ten si s tím dozajista poradí dle svých zkušeností a znalostí. Proto se tomu říká práce na vyhrazených technických zařízeních, které smí provádět jen osoba znalá, tedy s platnou vyhl.50. , v souladu splatnou legislativou.
Honza Veselý:
Podle stylu otázky soudím "Do tohotok se sám určitě nepouštějte".
Dneska jsou ceny práce, marže na materiál, efektivita specializované ho nářadí a správných pracovních postupů postaveny tak, že samodomotvorbo u z low-cost dodavatelů typu OBI+Stavební bazar už málokdy ušetříte, a jako i možná bonus vyhoříte.
Na druhou stranu, den volna na pohřeb v rodině je někdy k nezaplacení.
:-\
emololftw:
...
spíš jsem tím chtěl říct, kde vytvořit bod rozdělení PEN -> PE a N. Nikdo neví jestli je přechod zajištěn za "hodinami". Do bytu vede L+PE (neoznačen modrou koncovkou!) Nic se nezkazí změřením napětí L proti N? Pokud se naměří 0, bude se muset vytvořit BP v bytové rozvodnici. Shrnutím: nejspíše se tedy jedná přivedení do bytu L+PEN.
Byl by někdo ochotný a upozornil mne na chyby? :) :-\
Navigace