KATALOG: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku

<< < (3/3)

Jiří_Hrubý:
Citace: Vít Rotrekl  27.08.2018, 08:32

A to znamena, ze traba kdyz jsou dve trafa a je mozne je pustit paralelne, tak si musim zajistit i nn stranu, aby to nejaky pitomec nepustil z druhe strany.

To nejsou jen případy dvou traf do sebe. To jsou i diesely, nebo chalupník s centrálkou připojenou samec samec a různé OZE které odpadnout, nebo se z nich může něco objevit. Navíc v případě, že budou ANA a ANB propojené, je nutné zajistit, aby nedošlo k zapnutí propoje buď vyjmutím multivertu, uzamčením deionu a bezp. tabulkou.
Podobně v případě, že bude vývod do vzdálené skříně, kde bude možné je pustit do sebe. Tam pokud lze, mohou se osadit i kabelový zkraty. U distribučních zařízení není problém, ale některé areály s vlastí stanicí či dvěma a dieselem, kde dělá údržbu důchodce, šikovný, ale na pokraji sil, protože mladýho nezaplatí, tam je to trochu strach.
Jinak vše shrnul kol. Konrád. 
Pouze k stožárovkám a zděným bych doplnil, že zkraty zvenčí se dávají před přípoje bleskojistek a u těch stanic s více vývody nn jsou u nových rozvaděčů kulové body u deionu a někdy i na šínách pro multiverty.
Dřív montérovi stačila jedna cedulka a dnes aby pročet stohy dokumentů a postupů a výsledek je stejný. :)

Arcf... není jméno:
Oblečení pro elektrotechnik y a energetiky by mělo být nehořlavé,  bez kovových částí,  antistatické a testováno proti elektrickému oblouku dle IEC 61482.

Navigace