KATALOG: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku

(1/3) > >>

Vilém Gracias:
KATALOG: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku
    Pracovní a bezpečnostní pomůcky pro práci na zařízení s vysokým či velmi vysokým napětím jen tak v krámě na regálu nepotkáme. Pro někoho statický, nezajímavý sortiment se ovšem stále vyrábí a má své opakované odběratele. Co všechno tento výrobce z perníkového města ve svém portfóliu představuje? Koho to osloví? Budou to montéři domovních instalací nebo ti, co lezou po stožárech vn? Nebo že by nikoho z obou skupin?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
    KATALOG: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku
   

Jiří_Hrubý:
Montér domovních instalací logicky nebude hledat v katalogu pro linkaře a linkaři zase ví, že EP vyrábí ergonomicky sympatické výrobky.
Nejvíc bych asi vyzdvihl soupravu 152001, která nemá konkurenci.

Vít Rotrekl:
Já bych uvítal nějakou zkratovací soupravu, kde místo šroubovacích svorek, bude něco na způsob kleští. Protože se setkávám s tím, že na transformátore ch nejsou žádné "praporce",  kde by šlo zkratovačku jednoduše připevnit. Je tam pouze svorník na kterém je připojen vn kabel, nic víc. A ať se snažím jak se snažím, tak nějak kloudně tam dát tu zkratovačku aby držela, je skoro nadlidský úkol.
Pohybuji se po většinou u kioskových trafostanic, na zemi. A používám 15103515.

Jiří_Hrubý:
Nj, to je typ od typu. Někde je zkratovač na odpínačí, někde se nechá zkratovat pod ním, nejzasší možnost je navěsit to na trafo, kde to opravdu nedrží a moc to nejde.
Ale zajišťování je PPN a žádné kleště na izolační tyči jsem neviděl, navíc při uvážení dynamických projevů zkratového proudu by mohly odletět, což by v případě stanice napojené ze vzduchu mohlo být při ozetě fatální.
Dobrý je, když někdo osadí kulový body.
A na ty má zase velice pěkný zkraty "jeden známý výrobce bleskojistek a bleskodrátů".
Cpát soupravu přímo na svorníky nebo oka může skončit průserem, protože novodobé svorníky, asi změnou materiálu, poněkud ztratily pružnost a mají tendenci praskat, když je někdo při montáži přetáhne a pak se za něj trochu vezme.

Vít Rotrekl:
To Hrubý: No jo, ale jak si zajistit třeba takovéto trafo? Jistě v rozvaděči je odpojeno a zajištěno. A teď nevím jestli musí, nebo to jen chci abych měl zkraty i na trafu a viděl je, když provádím třeba úklid TS.
A v podstatě skoro všechny trafa, které máme "na starosti" tak jsou provedené takto.