Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?

<< < (8/9) > >>

Hugo K.:
Kupovat kvůli jedné zásuvce přenosný rozvaděč není ekonomické. Navíc když ho připojím na zásuvku o jejímž přívodu nemohu tvrdit že se cestou nepřeruší.
Spíše mi jde o to přizemnění PE.
Jestli s tím někdo máte zkušenosti.
Nerad bych vytvořil "starou stodolu". Na zásuvku 3 fáze a uzemnění kousek drátu k něčemu do země. Ten čtvrtý drát přece nic nedělá. >:( >:(

Rozvodak:
Citace: Hugo K.  28.08.2018, 20:39

Kupovat kvůli jedné zásuvce přenosný rozvaděč není ekonomické. Navíc když ho připojím na zásuvku o jejímž přívodu nemohu tvrdit že se cestou nepřeruší.
Spíše mi jde o to přizemnění PE.
Jestli s tím někdo máte zkušenosti.
Nerad bych vytvořil "starou stodolu". Na zásuvku 3 fáze a uzemnění kousek drátu k něčemu do země. Ten čtvrtý drát přece nic nedělá. >:( >:(


4p zásuvka je 3+PE...
Míchačky a cirkulárky nepotřebujou N vodič (běžně),  nemyslím moderní na 230V. Lze tedy uvažovat o chrániči v rozvaděči, kde je odjištění a přizemnění bodu rozdělení.

Taky by stálo za to vyměnit vidlici /přívodku/ i zásuvku za 4P/16A a zkontrolovat stav tý míchačky.

A doufám že někdo namítne že neni plný počet vodičů  :D

Honza Veselý:
Použít docela určitě lze.
Ale jestli splní očekávání, je otázka. Uz 30 let víme, že TNC neni systém tak úplně bez chyb. 20 let už se nemá používat. Zásuvka s chráničem na TNC řeší problém za, ale tam se, v době spotřebičů tridy ll smrtelné následky problémy malo kdy vyskytnou. Smrtelnej problem je upadlej PEN v 30 let + starej instalaci a tam superhyper zasuvkovej chranic docela určitě nepomůže.
...Podobne jako přepěťová ochrana stupne lll když v rozvaděči chybí ll. Ale nekup to když.....

Hugo K.:
Proudový chránič sice významně zvýšil bezpečnost ale není to absolutní dokonalost.
V TN-C u 3f spotřebičů bez použití N by mohl zvýšit bezpečnost i při upadlém PEN.
Horší je to u 1f rozvodů. Tam je upadlý PEN průšvih.
Pokud máte v TN-C v 1f rozvodu superhyper zásuvkový chránič napěťově závislý, při upadlém PEN ztratí napájení a vypadne.(měl by).
Když si nakreslíte 1f rozvod v TN-S s chráničem a chvilku si budete na papíře škrtat kde všude se může PEN/PE přerušit, dostanete se k tomu, že vás FI vyhodnotí jako spotřebič a neodpojí.
Jak kdysi pravil jeden z politiků : Důvěřuj ale prověřuj.

Milan Hudec:
Citace: Honza Veselý  29.08.2018, 20:32

Použít docela určitě lze.
Ale jestli splní očekávání, je otázka. Uz 30 let víme, že TNC neni systém tak úplně bez chyb. 20 let už se nemá používat. Zásuvka s chráničem na TNC řeší problém za, ale tam se, v době spotřebičů tridy ll smrtelné následky problémy malo kdy vyskytnou. Smrtelnej problem je upadlej PEN v 30 let + starej instalaci a tam superhyper zasuvkovej chranic docela určitě nepomůže.
...Podobne jako přepěťová ochrana stupne lll když v rozvaděči chybí ll. Ale nekup to když.....

Za tím chráničem si v klídku přejdu do TT (tj.přívodní PEN využívám jen coby N) a nemusí mne vzrušovat přerušený PEN.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana