Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?

<< < (4/7) > >>

Velký Bobeš:
Citace: ozzy  18.08.2018, 14:06

Jsou jištěny každý jističem 3f 16A (B).
Z důvodu selektivity jištění bych chtěl dát do podružného rozvaděče hlavní jistič  3f 20A (B).

V prvé řadě bych vycházel ze skutečnosti, že u jističů nelze zaručit selektivitu a už vůbec ne jen odstupňováním dle  jmenovitých proudů, bez ohledu na impedanci sítě v daném místě.  :(

Olda Pořádek:

Mohl by mi někdo prosím odpovědět?

Václav Třetí:
Prodlužovací kabel s koncovkami 32A by měl mít průřez 6mm2.

Proč nelze snížit jistění na 16A? 

Pokud to doopravdy z nějakých důvodů není možné, pak je jediným správným řešením do zásuvky jištěné 25A připojit zásuvkovou rozvodnici která bude obsahovat (mimo jiné) pětipólovou zásuvku 16A s jištěním 16A. Pak osadíte kabel CGSG 5x2,5 také koncovkami 16A (5p) a vše bude v souladu s požadavkem norem a snad bezpečné - záleží také na stavu přívodu od jističe 25A ke stávající zásuvce.

Olda Pořádek:
A to mate zase odkud, kdyz na 16A se pouzivaji 1,5 mm tak proc by na 32A najednou musel byt 400%,  mozna jste chtel napsat 4mm?

Jak je to v norme?

Proc to nejde snizit, no protoze tam neni misto uz. Zasuvka bude primo v rozvadeci a pripojena na stavajici jistic.

Jiří_Hrubý:
Jak je to v normě si můžete přečíst např. v ČSN EN 60335-1 ed.3, nebo si to přepočítat podle ČSN IEC287. Těch 6mm pro 32A prodlužovák bez bližšího zkoumání je v souladu s normou.
Ale můžete si to přepočítat a návrh upravit, viz norma.