Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
Miroslav Trapp:
JJ. Při hlášené výluce sítě, jsme běžně při provozu připojovali do sítě elektrocentrál u, která napájela radiolokátor Svojšín. Po nafázování na doutnavky, došlo teprve k odpojení sítě. ;D
Jakub Trasoň:
Doplním info.
Jedná se o malé sádka, kde je několik motorů (čerpadlo, vzduchování) 1,7kW/230V
Neběží stále v kuse, ale v nějakých intervalech.
To doplnění o centrálu je když by byla náhodou delší odstávka.
Obsluha bude poučená o používání, ale je potřeba co nejvíce blbuvzdorné řešení.
A něco co k smíchu není... když jsem tam prvně přišel, ukázal mi prodlužku se dvěma samci, od nějakého elektroinženýr a/zedníka (zle) , že to stačí strčit do zásuvky a vypnout hlavní vypínač
maratkall:
(poklona) ,
Rád bych oživil toto téma, řeším záložní zdroj(centrála) pro rodinný domek. Co se týka zapojení. Napájení domu bude ovládáno přepínačem sítí https://www.e1.cz/produkt/1147001-prepinac-siti-ot40f3c-40a-1sca104913r1001-?t=popis#utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=PI+%7C+e1.cz+(5299234534)&utm_content=Vypinace+a+zasuvky&utm_term=prepinac+siti
Zde si myslím je zapojení jasné, faze budou vytazene z poza elektromeru na prepinac siti odtud k podruznemu jisteni. Ze strany centraly do prepinace siti dale k podruznemu jisteni.
Otazka z ní co s vodicema PE a N z centraly ? Domovni rozvod je v siti TNC. Ano samozdrejme mohu vodice PE a N napojit na nulovaci svorkovnici domu nejsem si jist jestli je to spravne. Nemel bych v tomto pripade i prepinat PEN ? Od toho se odviji otazka co se stane v pripade ze dojde k vypadku elektriny, prepnu prepinac siti, zapnu centralu = dum bude zit z centraly. Pote distribuce obnovi dodavku el. dum stale bude napajen z centraly ovsem dojde ke kontaktu PE-N vodicu z centraly s PEN z distribuce - nebude to mit nejake nasledky ?
Petr Liskar:
Citace: maratkall 25.03.2019, 20:20
(poklona) ,
Rád bych oživil toto téma, řeším záložní zdroj(centrála) pro rodinný domek. Co se týka zapojení...
Co se týče zapojení, kontaktujte nejlépe nějakého projektanta elektro.
Nevymýšlejte žádná svá zapojení, je-li vám milé zdraví vaše, zdraví ostatních spolupelešníků a zdraví elektroniky.
Nápad typu
Citace: maratkall 25.03.2019, 20:20
Nemel bych v tomto pripade i prepinat PEN ?
je na okamžité přesdržku a na nakopnutí konečníku kovanou botou a s rozeběhem.
maratkall:
Citace: Petr Liskar 25.03.2019, 21:12
Nápad typuje na okamžité přesdržku a na nakopnutí konečníku kovanou botou a s rozeběhem.
(poklona) za opověď, ovšem čekám trochu lépe technicky opodstatněnou odpověď.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana