No on se ten projektant sekl. Pokud napíše do projektu, že ten měnič má trafo, ale ve skutečnosti tam není, co dodat.
Je co dodat. Buď dodáte, že projekt je špatně, nebo dodáte, že je použito adekvátní řešení.
Předpokládám ale, že projektant předepsal konkrétní typ, takže moc možností k manévru nemáte.
Kolego já mám za sebou několik výchozích revizí, z let 2009 až 2012.
Promiňte, otázka zněla jasně na revizi
periodickou. Odpovíte mi?
Standartní klasické prvky, které jsou za měničem, jsou většinou uspořádány tak, že hlídací relé, vypíná (má vypínat na podpětí – nadpětí, a podfrekvenci – nadfrekvenci). Vypíná to většinou pomocí stykače. Tato sestava, ale nefunguje, v případě problémů s DC napětím, které se prostě může protlačit na AC stranu.
To, že distributor chce mít na připojení výrobny externí rozpadový bod řízený separátním hlídačem napětí a frekvence, je mi známo.
To, že hlídač napětí či frekvence lze oslepit DC napětím, to je pro mě novinou.
Máte nějaký příklad?
Proudový chránič typu „B“, je prostě trochu jiná liga, než vše ostatní.
Stačí so podívat například na aplikační příručku od ETONU, kde je přesně popsán princip FI, typ "B". Na straně 13, je to popsáno celkem zřetelně.
Popsáno to tam vcelku zřetelně je, ale něco jiného. Znovu tedy: Jak proudový chránič typu B zamezí průniku DC napětí do AC strany?
To že má měnič inteligenci na té úrovni, že je schopen odpojit AC stranu v případě problému uvnitř měniče, je napsané kde?
No, v "Instruction manual" toho střídače je to celkem zřetelně psáno. Však jste ho při té periodické revizii studoval...
Stran projektanta, pokud mě uvede v projektu, že tento konkrétní měnič je vybaven transformátore m, ale v manuálu je uvedeno: cituji druh zapojení - digitální sinusový kontrolér,
bez transformátoru, dvoustupňový (bez galvanického oddělení)! Tak jsem přesvědčen, že projektant nemá všech pět pohromadě
OK. Vaše zjištění při periodické revizi je "Projektant nemá všech pět pohromadě a předchozí revizní technici ostatně taktéž".
To bych byl ještě ochoten skousnout, ale završit toto dílo návrhem včlenění proudového chrániče typu "B", to nedávám, nezlobte se...